大家说说纵向钢筋采用HRB400和HRB400E的区别
fxb0126
fxb0126 Lv.14
2014年06月08日 08:55:39
来自于建筑施工
只看楼主

最近碰到一个问题,现场基础底板安装了HRB400的钢筋,图纸说明是建议采用HRB400E钢筋,投标上采用的是HRB400E的,现场是HRB400,后来问设计说现在规范上用的就是HRB400E,新规范上明确的写着当设计无具体要求时用HRB400E。监理要求我们更换钢筋。怎么办

最近碰到一个问题,现场基础底板安装了HRB400的钢筋,图纸说明是建议采用HRB400E钢筋,投标上采用的是HRB400E的,现场是HRB400,后来问设计说现在规范上用的就是HRB400E,新规范上明确的写着当设计无具体要求时用HRB400E。监理要求我们更换钢筋。怎么办
免费打赏
jzhdajia
2014年06月15日 09:27:48
32楼
规范上怎么说先不谈,编制投标文件的时候你如果已经发现了这个问题你可以提出来,现在没提出来就按照投标文件执行。
回复
wanshuns
2014年06月15日 09:31:10
33楼
抗震钢筋应用,主要作用为增加主体结构板和墙体在地震过程中的倒塌时间,新规范是有要求的,但是现场看施工部位可以采用非抗震钢筋;可能地区存在差异吧,我这边基础筏板可以不用,但是墙体、梁板、斜板、悬挑位置必须为抗震钢筋,我们这的质监部门也同意采用。
回复
tswc5566
2014年06月15日 18:31:41
34楼
按设计的要求做啊
回复
sdzbgh01
2014年06月17日 08:52:16
35楼
设计有要求,规范有要求,投标也是按照带E的做的标书,想打马虎眼?换吧。
回复
luoyijun0081
2016年04月11日 08:32:56
36楼
对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:

  1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
  2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
  3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
  检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
  检验方法:检查进场复验报告。
回复
黄浙
2016年04月11日 09:05:08
37楼
学习了,下次可要注意了
回复
zhou13510482232
2016年04月11日 09:53:39
38楼
如果筏板基础设计上是抗震构件,那必须是用带E钢筋,标书上没有标注,是做标书失误
回复
qq_1460341177404
2016年04月11日 10:33:05
39楼
学习的地方还有很多,
回复
drugkevin
2017年10月27日 16:40:40
40楼
学习了,受益匪浅
回复
土木清风
2017年10月30日 09:27:55
41楼
fxb0126 发表于 2014-6-8 09:58 一开始没留意标书上的内容,不过HRB400原材料检测出来报告数据满足新规范HRB400E参数要求。能满足要求就可以不换
回复