箱式变压器有安装于室内的吗?安装时对周围的间距有没有要求?
mlmzy
mlmzy Lv.2
2014年06月08日 13:10:21
只看楼主

请问:箱式变压器(10kV800KVA)有安装于室内的吗?安装时对周围的间距有没有要求?

请问:箱式变压器(10kV800KVA)有安装于室内的吗?安装时对周围的间距有没有要求?
免费打赏
shdq2777
2014年06月08日 14:48:07
2楼
放在室内 那直接建个变电房不就行了
回复
ysh0592
2014年06月08日 16:08:17
3楼
有间距要求的 详细见建筑电气常用数据手册 里头可以查询的到
回复
hanzhg54
2014年06月08日 20:31:58
4楼
不可思议,有房子的话做成变电站多好。
回复
月下恋
2014年06月09日 10:37:05
5楼
`````箱变放在室内,为什么不直接做成配电室算了还用箱变,省柜子????
回复
liyongjing12
2014年06月09日 14:30:42
6楼
hanzhg54 发表于 2014-6-8 20:31 不可思议,有房子的话做成变电站多好。楼主反问的有理!
回复
北方郎
2014年06月09日 14:48:15
7楼
选用箱式变压器就是为了节省用地,有房间的话建个高大上变电所好了
回复
mlmzy
2014年06月09日 20:47:36
8楼
谢谢大家的回帖,本人有所领悟。:$
要么将箱式变压器放到室外,要么就设计个单独的变电站,这样比较合理。
回复
michool008
2014年06月10日 10:34:04
9楼
有直接放在室内布置的,我住的小区就是,我见过。节省空间,安装快捷。
回复
qq_1402367408866
2014年06月10日 10:46:07
10楼
有房间的话建个变电所
回复
mlmzy
2014年06月10日 14:48:29
11楼
建个单独变电所,有防火安全间距要求,很浪费地方的,总图上没地方
回复

相关推荐