现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。
1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。
2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
22楼
穿墙需要设套管,必须的。
回复
23楼
有接口,有阀门,都要设吊杆的。。。
回复
24楼
吊杆的距离规范有要求,建议多翻规范。
回复
25楼
只能学习路过了。。。
回复
26楼
第一个墙不承重,就是一个装饰格挡,不过最好做下这样美观些!
第二张,是该加吊架,和你想的一样!
回复
27楼
穿墙、穿地板必须要安装套管,如果水管在地面上敷设可以取消。而且套管要求比水管大两级。
回复
28楼
学习啦;谢谢!
回复
29楼
路过学习了
回复
30楼
同样的疑惑 求解中!、
回复
31楼
穿墙应加套管
回复