如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!
如图片所示的小区室外园林埋地灯,请教以下几个问题?
1、室外灯具接线的胶布是否必须两层包裹,先包绝缘胶布,后标防水胶布呢?
2。室外灯具一个回路的主线是YJV3x4(如照片所示),但灯具预留接线线估计就一平方线,是否需要在地下
设置一个接线盒,然后从接线盒分出一平方的线和灯具预留的线头连接呢?或者不设线盒直接接线然后用
胶布包裹起来,可以吗?规范有要求没呢?
3。图片所示情况有些什么问题呢,下步该怎么处理呢,请教各位谢谢!
另外室外灯具都是防水的吧,应该不会怕水吧,不过还是担心如果线头没包裹好,灯具进水,碰线短路,该如何
正确施工呢,谢谢!
2楼
不能放接线盒,用防水胶布。顺序是,普通-防水-普通-防水-普通
我以前在施工单位这样做过。很保险。
回复
3楼
接地根据配电系统,3*4不需要单独重复接地。
回复
4楼
你图片是的明显不是yjv电缆
回复
5楼
在地下接线的应该采用防水接线盒。
回复
6楼
本帖最后由 nicebin 于 2014-6-9 09:40 编辑
现场很潮湿呀。看样子,灯具还没有安装呢。
PVC穿线管很薄呢,埋深又浅,估计管子内部已经进水了吧,担心!
回复
7楼
跟进学习学习。
回复
8楼
在地下接线的应该采用防水接线盒。
回复
9楼
楼上说包裹5层当然好 ,不知道有不有规范要求,不然也没办法让施工单位实施呀。
另外地下接线采用防水接线盒,也有规范要求没有呢?
正确做法是怎样的,哪位可以发张图片上来吗?谢谢
回复
10楼
感谢分享~~~很有用 150-7888-0328
回复
11楼
看起来电缆不大,估计灯也就不多。
如果电缆不大,这样装灯的时候把可以把电缆拉到灯杆的管子里进行接线,这样接头就悬空啦,就会有一定的防护性。这种情况属于并联串接,即干线没有断点,接线时只剥切绝缘。如果导线不大,最好用锡焊的方式接灯的负载线,然后,用橡胶自粘带进行绝缘处理。
回复