有一个问题,设计院的图纸是低压断路器额定电流为1250A,但是进货来的是1600A,问了一下厂家说是保护报警可以调整,可以用。到底能用吗,我想他的额定开断都变了,能不能用没底,
有一个问题,设计院的图纸是低压断路器额定电流为1250A,但是进货来的是1600A,问了一下厂家说是保护报警可以调整,可以用。到底能用吗,我想他的额定开断都变了,能不能用没底,
2楼
老弟可以用的,小了不能用,大一号的话更稳定。你平时买还要贵15%那。兄弟你建个便宜啦。它是框架断路器标准的可以用!
回复
3楼
可以用的,建议你查查样本,很清楚的
回复
4楼
像这么大的断路器,额定电流应该是可调的,可以调0.78,正好到1250A。
回复
5楼
就像吃饭,给你一个更大的碗,会更有选择的余地,吃不了那么多饭,可以少盛饭。
回复
6楼
LSIG保护整定好就行,用户省的升级了
回复
7楼
如果要整定在1250A放心用,开断跟开关的额定电流没直接关系,电子脱扣器长延时整定范围在0.4~1In。
回复
8楼
短路开断能力没降低的话,完全可以用,额定电流大了岂不是更好吗
回复
9楼
得看看电缆的电流。开关变大了,如果电缆没变,可能会有问题。
回复
10楼
对上一级的开关的整定也有影响。
回复
11楼
开关变大了,如果电缆没变,可能会有问题。
回复