多层框架结构,不需要考虑偶然偏心,所以在地震信息里面没有勾选“考虑偶然偏心”,有谁知道,satwe在计算“地震作用规定水平力下的楼层最大位移”的时候,考虑了偶然偏心吗?
多层框架结构,不需要考虑偶然偏心,所以在地震信息里面没有勾选“考虑偶然偏心”,有谁知道,satwe在计算“地震作用规定水平力下的楼层最大位移”的时候,考虑了偶然偏心吗?
2楼
要考虑偶然偏心哦
回复
3楼
偶然偏心客观存在,计算还是要考虑
回复
4楼
多层宜考虑偶然偏心,高层应考虑--------朱炳寅《建筑设计问答与分析》第一版52页,具体工程具体分析,呵呵,我认为你没勾选程序应该就不考虑了吧
回复
5楼
过,看看到底是
回复
6楼
过,看看到底是
回复
7楼
要考虑偶然偏心
回复
9楼
规范规定计算扭转位移比 需要考虑规定水平力下的偶然偏心
回复
10楼
要计算位移比的 是要考虑偶然偏心的
回复
11楼
计算位移以及位移角的时候 可不考虑偶然偏心 但是在计算扭转位移比的时候要考虑偶然偏心的影响
回复
12楼
《抗规》条文说明有要求,计算扭转位移比的时候要考虑偶然偏心的影响
回复