1、高层建筑在底层水泵房设置了消防泵,气压罐,稳压泵,还需要设屋顶水箱嘛?
如果设,有什么作用?
2、
2楼
看你的气压罐了,如果你选的气压罐的容量较大就不用装水箱了。
回复
3楼
有什么理由嘛?
回复
4楼
看自喷规范
回复
5楼
4楼的,可以说清楚点嘛?
回复
6楼
根据你说的情况应该不用在屋顶设水箱了。但是你的气压罐要储存10min的消防用水量,那恐怕是有点大了;同时还要看它设没设自喷呢,如果设置了自喷还要加上5L/s的流量供应10min的用水量。那另外还得参考《建规》第8.6.3条第二款,然后来确定水罐的大小。
回复
7楼
楼主看我说得有道理快给我加分哈!
回复
8楼
根据《高规》7.4.7条,《自喷》10.3.2条,楼主的系统是必须设高位水箱的。气压罐和稳压泵的设置是因为高位水箱设置高度不够时才采用的。规范的使用必须明确其适用范围,这是要首先明确的东西,《建规》8.6.3条的适用范围是《建规》的适用范围,不能套用在高层建筑上。
回复
9楼
支持楼上说法
回复
10楼
谢谢大家的参与:不过你们看过《气压给水设计规范>> CECS 76:95
中的4.1.1中提到:当给水水压不能满足消防给水要求时,可采用气压给水设备作为增压。采用气压给水设备增压的消火栓系统,在征得当地消防主管部门同意后方可不设专用或合用的建筑物消防水箱。
而且条文说明中也提到:对于气压给水设备应该储存多少消防流量和设置了气压给水设备后是否可以不再设消防高位水箱等问题上,几年来没有一致的看法……
老天啊,中国的规范有这么多相冲突的地方,赞成的顶一下哈
回复
11楼
楼主,这要看你的项目在那里了。我估计你作的是稳高压系统。在上海,就可以不设屋顶水箱(当然也是有一定范围条件的)。在其他地方好像还不行。
回复