DN600的预应力混凝土管与钢管有什么措施可以对接在一起?
DN600的预应力混凝土管与钢管有什么措施可以对接在一起?
2楼
本帖最后由 tigerbyf 于 2014-6-10 15:42 编辑
1,最老的工艺就是电焊烧一个头子,然后塞头子,用水泥麻丝什么的,现在我们这边都不用了。
2,用配件,水泥管有自应力法兰伸缩节,钢管直接焊接一片法兰,直接法兰接口就出来了,我们这边都是这么弄的。
回复
3楼
喽上方法二 感觉更合适
回复
4楼
法兰连接可参考混凝土管及钢管相关规范
回复
5楼
以前在杭州洲七格污水处理厂做出水泵房至出水井的一段DN2600的PCCP管,也就是预应力钢丝网缠绕钢筒蒸养管,承插双胶圈接口,两头从构筑物预埋套管起敷设,到中间碰头,是用钢管进行碰接的。钢管分两段短管,一段焊上钢制承口,另一段为插口,分边接上PCCP管,中间用套筒抢修节完成最后的合龙。
回复
6楼
toumingweixiao0 发表于 2014-6-13 13:16 以前在杭州洲七格污水处理厂做出水泵房至出水井的一段DN2600的PCCP管,也就是预应力钢丝网缠绕钢筒蒸养管, …看来是得和管道厂家结合,定制管件了。
回复
7楼
路过,学习了
回复
8楼
二楼方法不错。如果要偷懒的话,也可以量好外径让厂商做特配啊。:)
回复