低压母线联络柜操作电源的问题
成套学习
2014年06月10日 15:41:13
只看楼主

像这种电源切换方式的话,有没有不妥?如果2#进线柜合,1#进线分,母联柜分,中间继电器不会动作,母联柜的操作电源来自下端,但是如果现在合上母联柜的话,母联柜上端带电,中间继电器不是就动作了吗? 中间动作的瞬间,又会切换操作电源,那母联柜的欠压脱扣会动作吗?

像这种电源切换方式的话,有没有不妥?如果2#进线柜合,1#进线分,母联柜分,中间继电器不会动作,母联柜的操作电源来自下端,但是如果现在合上母联柜的话,母联柜上端带电,中间继电器不是就动作了吗? 中间动作的瞬间,又会切换操作电源,那母联柜的欠压脱扣会动作吗?
免费打赏
com16816
2014年06月19日 15:40:39
32楼
基舞 发表于 2014-6-11 09:57 图太模糊了 按常规二进一母联的方案是不会的 母联断路器合闸不会改变操作电源的取向 看清楚中间断路器在哪 …欠压脱扣器不会动作,中间继电器同时切换
回复
岭南雨林
2014年06月20日 09:22:10
33楼
路过学习!!!!
回复
xw1049
2014年06月20日 10:44:49
34楼
这个方案太复杂,有简单、可靠地线路,需要联系我。
回复
jianghangpy
2014年06月20日 11:12:46
35楼
过来学习一下。。。
回复
土木之家刘工
2014年06月20日 12:25:07
36楼
可以用,谢谢了
回复
之清
2014年06月20日 13:04:35
37楼
路过,学习~
回复
酒店电气
2014年06月26日 15:11:02
38楼
向各位大神虚心学习
回复
小小菲菲
2014年06月27日 09:31:34
39楼
过来看看学习一下。。。
回复
cts304444679
2014年06月27日 09:56:20
40楼
好资料,谢谢了
回复
王铜
2014年06月30日 08:00:08
41楼
切换电源时间短。切换电源时间短。