审图提关于楼梯的问题。。
weh12345
weh12345 Lv.12
2014年06月10日 17:16:17
只看楼主

以前所有的项目都用PKPM按板厚为0,输荷载的方法。这次遇到审图单位提了框架结构抗震计算时应计入楼梯构件的要求。该如何处理?

以前所有的项目都用PKPM按板厚为0,输荷载的方法。这次遇到审图单位提了框架结构抗震计算时应计入楼梯构件的要求。该如何处理?
免费打赏
cardina
2014年06月10日 22:50:03
12楼
谢谢9楼的回答
回复
谢好
2014年06月10日 23:05:43
13楼

挺好的资料,谢谢楼主
回复
一号楼梯
2014年06月11日 08:39:53
14楼
楼梯结构与主体现浇时,斜撑作用明显,对整体刚度及承载力影响较大,尤其是框架结构,所以做滑动支座较好。
回复
设计
2014年06月11日 08:48:48
15楼
X不知道 ,学习一下
谢谢分享,OK,就这样。。。。
回复
一仰化碳
2014年06月11日 08:49:41
16楼
可以把楼梯改成滑动支座
回复
qq_1397646770734
2014年06月11日 09:11:46
17楼
对,用滑动支座就不用考虑抗震了
回复
心雨の结构
2014年06月11日 10:45:02
18楼
随便拉进去个楼梯就行了,只不过起了刚度与整体作用而已,不需要精确建进去,随便建
回复
liangqingjian
2014年06月11日 15:07:37
19楼
可以不建进去,但是楼梯要做成滑动支座的。
回复
tianyun200818
2014年06月13日 16:23:56
20楼
回答的都不错 9楼正解
回复
采菇凉的蘑菇
2014年06月13日 16:27:48
21楼
我们这边审图也提了 把楼梯建进去 打出计算书给审图看就可以了 配筋计算还是按照不建楼梯的来 当然楼梯那块要加强。
回复