左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了,开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。
左边的是两路开关,主线都用4mm²的电线了,
开关处的线烫手,请教!总共是36个格栅灯,每个灯约100w,分了2路,每一路有一4mm²的主线,分线1.5mm²,每路共18个灯。
12楼
你的格栅灯如果是电感镇流器,功率因素只有0.4左右,那么就是过载了,
回复
13楼
用的是墙壁开关?
回复
14楼
hld_lhw 发表于 2014-7-5 09:29 你的格栅灯如果是电感镇流器,功率因素只有0.4左右,那么就是过载了,过载了 谢谢 回复
回复
15楼
开关是断相线还是断“零”线?应该是断零线吧?4平方的火线无法进开关的!而零线应该是1.5平方的线吧?如果剥线时伤了线芯,再没有打回头弯,1.5平方的零线电流与4平方火线一样大,超过10A(感性负债电流比纯电阻负债的电流大),有可能过流了,造成开关处烫手。
回复