生活热水系统——蒸汽板换系统介绍
zhangzhe1988yy
2014年06月10日 22:20:49
只看楼主

本项目给排水工程的热水系统,是一个以蒸汽为热源的板换系统,即使用蒸汽通过板换将冷水加热,供淋浴洗手盆等用水。这个系统也是自己第一次做,在前期因费用问题将容积式热水器更改为板换式热水器,相当于将原来的出厂成套机组给分解了!无疑增加了技术风险,连摸带爬的二次设计了原理图,还好后期调试结果比较顺利。。。不过系统还是存在一些技术问题。现将此系统通过图片介绍给大家,望与大家分享学习!

IMG_20140609_153759.jpg


IMG_20140609_154319.jpg


IMG_20140609_154313.jpg


IMG_20140609_154947.jpg


IMG_20140609_155204.jpg


IMG_20140609_155244.jpg


IMG_20140609_155256.jpg


IMG_20140609_155320.jpg


IMG_20140609_155227.jpg


IMG_20140609_155334.jpg


IMG_20140609_155342.jpg


IMG_20140609_155410.jpg

免费打赏
zjin
2014年06月11日 05:39:12
2楼
热水工程接触少,学习了。
回复
尼亚
2014年06月12日 16:24:20
3楼
谢谢分享。学习学习
回复
zwx19870610
2014年06月13日 16:35:53
4楼
祝你成功!
回复
tom541100
2014年06月14日 11:00:42
5楼
图片打开慢。。。
回复
zmgu99
2014年06月16日 12:22:10
6楼
很好,学习
回复
zhoujianghe886
2014年06月19日 17:04:50
7楼
学习了,但是有点不太明白第一张图的“生活热水回水”是指的什么?难道是生活热水回收的马?还是热水没用的时候在里面循环?请楼主解答,谢谢!!小弟对暖通板换不多懂
回复
zhangzhe1988yy
2014年06月19日 20:58:01
8楼
zhoujianghe886 发表于 2014-6-19 17:04 学习了,但是有点不太明白第一张图的“生活热水回水”是指的什么?难道是生活热水回收的马?还是热水没用的 …生活热水回水,是指热水循环管路中的“淋浴龙头、洗手龙头至循环水泵进水口”这一部分管路,作用是作为循环水泵的回水管来保证管网中的水可循环从而保证整个管网一直是热水状态。不知道解释明白否?
回复
qq_1403248324019
2014年06月20日 15:50:29
9楼
板式换热器,换热效率高,温升快,特别是用蒸汽做一次回路,我看你是用电磁阀控制,灵敏度怎么样?二次回路侧用水温度多少?60度?控制有没有问题?
回复
zhangzhe1988yy
2014年06月20日 20:51:23
10楼
过客1025 发表于 2014-6-20 15:50 板式换热器,换热效率高,温升快,特别是用蒸汽做一次回路,我看你是用电磁阀控制,灵敏度怎么样?二次回路 …这个系统温控阀执行器为电机,因使用的是国内产品,只有启停功能,所以谈不上灵敏度。这同时导致出水温度不能很好控制,但本系统通过调节进汽侧柱塞阀的开度,使出水温度最高达到70℃(只开启循环水泵的流量状态下)。而在淋浴多个淋浴龙头使用情况下,管路水量增大,进汽量不变,这导致出水温度达不到70℃,但可以通过1m3的缓冲罐来平衡热水量。这正是本系统不足点之一!
回复
李工在线
2014年06月23日 20:04:53
11楼
帮楼主顶一下吧
回复

相关推荐

APP内打开