秒跳基本上是短路问题。 测量对地电阻以及相间电阻,从总开关往顺序末端测量(常见的是相间短路和对地短路); 如果以上都没短路问题,是不可能合闸立刻跳的。 压缩机送电5秒才跳,且压缩机不转,就测量接线有没有接错(断电测量主线端子各电阻),再上电测量主电源电压是否正常?手动按下接触器后端子电压是否正常?各线电流是否正常? 一层一层的剥皮下去很快就找到问题了。
秒跳基本上是短路问题。
测量对地电阻以及相间电阻,从总开关往顺序末端测量(常见的是相间短路和对地短路);
如果以上都没短路问题,是不可能合闸立刻跳的。
压缩机送电5秒才跳,且压缩机不转,就测量接线有没有接错(断电测量主线端子各电阻),再上电测量主电源电压是否正常?手动按下接触器后端子电压是否正常?各线电流是否正常?
一层一层的剥皮下去很快就找到问题了。