压缩机跳闸怎么回事
sytnzl
sytnzl Lv.4
2014年06月11日 08:12:11
来自于制冷技术
只看楼主

秒跳基本上是短路问题。 测量对地电阻以及相间电阻,从总开关往顺序末端测量(常见的是相间短路和对地短路); 如果以上都没短路问题,是不可能合闸立刻跳的。 压缩机送电5秒才跳,且压缩机不转,就测量接线有没有接错(断电测量主线端子各电阻),再上电测量主电源电压是否正常?手动按下接触器后端子电压是否正常?各线电流是否正常? 一层一层的剥皮下去很快就找到问题了。




秒跳基本上是短路问题。

测量对地电阻以及相间电阻,从总开关往顺序末端测量(常见的是相间短路和对地短路);

如果以上都没短路问题,是不可能合闸立刻跳的。

压缩机送电5秒才跳,且压缩机不转,就测量接线有没有接错(断电测量主线端子各电阻),再上电测量主电源电压是否正常?手动按下接触器后端子电压是否正常?各线电流是否正常?

一层一层的剥皮下去很快就找到问题了。




2011052734074265.jpg

免费打赏
lgh2328
2014年06月12日 12:34:50
2楼
压缩机绝元性能差