关于电流互感器和计量电度表的选择
dcl1979
dcl1979 Lv.4
2014年06月11日 10:19:55
只看楼主

Pe = 61.25 kWkd = 1.00cosφ = 0.90Pjs = 61.25 kWIjs = 103.40 A审图要求设直接电表,可三相表最大30(100)啊。供电部门要求接电流互感器,100/5 电表1.5(6)可以吗,以前都是写计量电度表及电流互感器型号由供电部门确定。电流互感器在图纸上要怎么标注,都标注那些指标呢。

Pe = 61.25 kW
kd = 1.00
cosφ = 0.90
Pjs = 61.25 kW
Ijs = 103.40 A

审图要求设直接电表,可三相表最大30(100)啊。
供电部门要求接电流互感器,100/5 电表1.5(6)可以吗,以前都是写计量电度表及电流互感器型号由供电部门确定。
电流互感器在图纸上要怎么标注,都标注那些指标呢。
免费打赏
zhanghl5418
2014年06月11日 10:29:11
2楼
电流互感器接150/5的应该就够了。在图纸上电流互感器就标出型号和变比即可,当然需要用几个就画几个。
回复
向天索要1度电
2014年06月15日 15:22:40
3楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-11 10:29 电流互感器接150/5的应该就够了。在图纸上电流互感器就标出型号和变比即可,当然需要用几个就画几个。指明测量精度很重要。
回复
zhanghl5418
2014年06月16日 08:52:58
4楼
zhang243608 发表于 2014-6-15 15:22 指明测量精度很重要。谢谢提醒!计量用和保护用互感器精度确实不同,需要注意!
回复
yangfuren
2014年06月17日 07:38:25
5楼
电流互感器也有规格,你的计算电流超过100了,你那样表示不对吧
回复
beida_energy
2014年06月17日 10:02:33
6楼
还是装150/5的吧,因为你的计算电流超过了100A。
回复

相关推荐