新消规有这一条7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。
新消规有这一条
7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m 计算。
不应超过0.5MPa,怎么可能会出现0.7MPa呢?
由充实水柱可以计算出消火栓栓口的动压,同时规定充实水柱和动压,这不是很矛盾吗?
2楼
应该是不宜超过0.5Mpa(一个是不宜,一个是不应),网上的也不是最终版本
是要求先按充实水柱计算,再做比较,不过通常直接按规范动压取值好了
回复
3楼
“不应”还是属于推荐不是强制 实际取值还是以实用和保证效果为准
回复
4楼
本人也有此疑惑,不理解。不应是强制性标准,也必须执行。
回复
5楼
这条规范确实前后矛盾,不知道是不是刊印错误,坐等勘误表。
回复
6楼
云飘飘 发表于 2014-6-13 06:30 这条规范确实前后矛盾,不知道是不是刊印错误,坐等勘误表。这规范让人很难理解。还有水力计算部分,给出了好多公式,不知道到底采用哪个?
回复
7楼
这一条里还有一个问题,就是“消防水枪充实水柱应按10m 计算。”如果充实水柱为10m ,那么19mm的水枪出水量就会小于5L/s。
而5L/s又是水枪出水量的强制要求。因此“充实水柱为10m ”这一条规定的有点让人不明白。
回复
8楼
确实有争议,学习了。
回复
9楼
低规:“室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa 时,应设置减压设施;静水压力大于
1.0MPa 时,应采用分区给水系统;“。而GB50974:"7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa 时应设置减压装置;".
回复
10楼
现在的规范,无语了