本帖最后由 ytg123456 于 2017-3-6 08:40 编辑 地下室顶板上是草坪,着火时消防车可能上去,是否考虑消防车荷载?
本帖最后由 ytg123456 于 2017-3-6 08:40 编辑
地下室顶板上是草坪,着火时消防车可能上去,是否考虑消防车荷载?
12楼
覆土和消防车荷载同时都有的时候,30吨吧
回复
13楼
好的,谢谢啦!
回复
14楼
消防车在火灾的时候不一定考虑这么多吧,那里有路就往那里走吧。最好布置上。消防荷载考虑覆土会折减,还要考虑板跨的大小,荷载取值可以看一下朱炳寅的书,上边有介绍。
回复
15楼
livesniper 发表于 2014-6-24 11:49 消防车在火灾的时候不一定考虑这么多吧,那里有路就往那里走吧。最好布置上。消防荷载考虑覆土会折减,还要 …谢谢,有时甲方不愿意。
回复
16楼
让建筑画出消防登高场,消防扑救面的范围,保守点好吧,有些人都是全部考虑的
回复
17楼
ytg123456 发表于 2014-6-24 14:05 谢谢,有时甲方不愿意。甲方根本懂球不到
回复
18楼
现在正遇到这样的情况,学习了
回复
19楼
片子,没什么用
回复
20楼
除消防车道,其他地方都考虑的
回复
21楼
楼主写的非常的好
回复