最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?
最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?
”
2楼
本帖最后由 熊猫烧柴 于 2014-6-11 15:21 编辑
大概就是这个样子,还有图上的护脚和抗滑桩相比,哪个更好一些。
回复
3楼
这两种方法都不行,尤其是抗滑桩,简直是白费(对力学的理解有错)。最好的方法还是采用打锚杆处理,见示意图。
(锚杆可以选用直径32的精轧螺纹钢,也可以用预应力钢绞线。具体怎么设计,见有关这方面的资料。
回复
4楼
因为挡土墙后有个教学楼,锚杆的话怕会打到建筑的基础喔,因为挡土墙离建筑最多只有八米。
回复
5楼
来学习,继续关注解决方法
回复
6楼
挡土墙后填土采用钢管桩?怎么打入地下到一定深度可是个问题,距离建筑很近,震动很要命的,若不怕震动,不如采用预应力管桩。
有没有考虑过采用钻孔灌注桩做挡土桩的方案?
回复
7楼
打钢管?那你得多大多长啊
回复
8楼
来学习,继续关注
回复
9楼
还需考虑经济成本
回复
10楼
资料不错,谢谢分享。
回复
11楼
szren1 发表于 2014-6-15 22:25 挡土墙后填土采用钢管桩?怎么打入地下到一定深度可是个问题,距离建筑很近,震动很要命的,若不怕震动,不 …采用的是微型钢管桩,先钻孔,后成桩
回复