薄弱层放大系数1.25后,计算的结果能否接受?
yfy634756252
2014年06月11日 16:49:35
只看楼主

我做的一个简单的框架结构,是学生宿舍,PKPM计算之后所有系数都满足了,但是其中有两层的地震剪力乘了1.25的放大系数,这样的结果能接受么?

我做的一个简单的框架结构,是学生宿舍,PKPM计算之后所有系数都满足了,但是其中有两层的地震剪力乘了1.25的放大系数,这样的结果能接受么?
免费打赏
yfy634756252
2014年06月23日 08:52:59
12楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-22 20:27 因为侧向刚度都是和上面一层的70%或者上面三层平均值的80%相比。。。小于1则认定是竖向不规则,就会出现1 …恩,好的。谢谢啦!
回复
yfy634756252
2014年06月24日 11:35:21
13楼
现在发现主要问题是屋面层,层高小、抗侧刚度过大,框架结构顶层柱我取的是400*400,请问能再小吗?
回复
iwjh
2014年06月25日 10:19:16
14楼
简单框架,有2层出现薄弱层可能是结构方案不妥;但就安全角度来讲,应该问题不大
回复
iwjh
2014年06月25日 10:19:40
15楼
建议有时间还是要适当调整结构布置
回复
yfy634756252
2014年06月25日 16:37:25
16楼
iwjh 发表于 2014-6-25 10:19 建议有时间还是要适当调整结构布置嗯。时间充裕,再调!
回复
phoenix_sonic
2014年06月25日 21:20:18
17楼
枫丹白露 发表于 2014-6-24 11:35 现在发现主要问题是屋面层,层高小、抗侧刚度过大,框架结构顶层柱我取的是400*400,请问能再小吗?不建议调整顶层柱截面了,如果下面几层的柱子截面不能加大的话。。。看看薄弱层所在层号的上下两层的侧向刚度具体值之比,只要不小于0.5,其实就没事。。。
回复
yfy634756252
2014年06月26日 12:42:11
18楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-25 21:20 不建议调整顶层柱截面了,如果下面几层的柱子截面不能加大的话。。。看看薄弱层所在层号的上下两层的 …都在0.6以上的。但是,这是我第一次自己做建模任务,想尽量做好点,,没有经验的不敢冒估。。
回复
笔悟
2016年01月28日 23:50:40
19楼
学习了。谢谢!
回复
粽子1111
2016年12月02日 09:35:14
20楼
梦幻泡面 发表于 2014-6-11 17:44 简单框架,烈度大不大的话结果本来就是构造,放大1.25倍也没啥。但是简单框架,有2层出现薄弱层是不太正常 …我觉得是楼主屋面有节点抬高了吧!不然不会出现薄弱层
回复
erweier841202
2016年12月06日 15:17:16
21楼
学习了。
学习了。学习了。
回复

相关推荐