有谁知道砌体结构中悬挑梁深入墙内的长度在抗震设计中这么计算,砌体规范7.4.6条是有相关规定,但是没提到在抗震情况下这么计算
有谁知道砌体结构中悬挑梁深入墙内的长度在抗震设计中这么计算,砌体规范7.4.6条是有相关规定,但是没提到在抗震情况下这么计算
2楼
一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。
回复
3楼
无间道 发表于 2014-6-12 07:46 一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。赞同教授所说
回复
4楼
砌体结构中悬挑梁埋入墙内的长度应该据《砌体规范》7.4.1条至7.4.5条进行验算。不必考虑抗震设计的问题,因为砌体中挑出长度不大,竖向地震作用不需考虑,而水平地震作用没有影响。
同时挑出长度还应符合《砌体规范》7.4.6条2款的规定:挑梁埋入砌体长度l1与挑出长度l之比宜大于1.2;当挑梁上无砌体时,l1与l之比宜大于2。
回复
5楼
一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑。
回复
6楼
一般宜按照挑出长度的1.5倍考虑
回复
7楼
yaokd 发表于 2014-6-12 10:59 砌体结构中悬挑梁埋入墙内的长度应该据《砌体规范》7.4.1条至7.4.5条进行验算。不必考虑抗震设计的问题,因 …受教了,谢谢姚总的回复
回复
8楼
说的很详细了,规范上有的
回复