为什么梁全长顶面、底面的配筋不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4
water_123_
water_123_ Lv.4
2014年06月11日 21:36:37
只看楼主

想不明白为什么沿梁全长顶面、底面的配筋,分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,这是抗震规范6.3.4-1的规定,如果小于1/4会怎么样?请高手回答

想不明白为什么沿梁全长顶面、底面的配筋,分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4,这是抗震规范6.3.4-1的规定,如果小于1/4会怎么样?请高手回答
免费打赏
wanyong158
2014年06月14日 10:11:19
12楼
应该是考虑地震的作用和延性的需要吧
回复
xiaoguilai0908
2014年10月16日 14:30:42
13楼
受教了,不明白,等解释,谢谢
回复
zxmao
2015年05月22日 14:04:52
14楼
在大震作用下粱端屈服,塑性铰区向梁中部发展,使梁中间弯矩增大,要是钢筋太少,可能塑性铰区发展到那的时候钢筋就会拉断了,就坏了....纯属YY....
回复
evolevol
2019年08月27日 09:37:44
16楼

地震作用过程中框架梁的反弯点位置可能有变化,沿梁全长配置一定数量的通长钢筋可以保证梁各个部位具有适当的承载力。