强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
星期一的鹰
2014年06月12日 16:42:31
只看楼主

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个“200×100”的小桥架。乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个 “200×100”的小桥架
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:











电井内桥架.JPG

免费打赏
langlangcei
2014年06月16日 22:32:09
32楼
按照楼主的意思:消防弱电和其他弱电能否一个桥架,消防强电和其他强电能否一个桥架。
按照“民规和新版的火规”里关于消防自动报警系统的条文里只说独立回路,并没有说分开敷设,所以施工方的建议是符合规定的。
回复
兵长
2014年06月16日 22:39:03
33楼
这还是要看负荷等级
回复
太白云渡
2014年06月17日 01:08:22
34楼
条件允许的情况下要分开,实在不行才考虑隔板隔开处理!
回复
开心老爸
2014年06月17日 05:47:31
35楼
一个词:不能合并!
回复
王铜
2014年06月17日 08:19:17
36楼
按原图分开按原图分开
回复
展展
2014年06月17日 08:36:08
37楼
电视、电话、网络信号与强电在一起极易受到干扰,没得说。
回复
liyongjing12
2014年06月17日 09:08:08
38楼
还是分开好些!
回复
岭南雨林
2014年06月17日 09:54:58
39楼
cunzaiyxy 发表于 2014-6-13 10:45 你问的问题都是错的,这哪里是强电和弱电的合并,明明是非消防强电和消防强电合用桥架,非消防弱电和消防弱 …实在不行就弱电线路走一个桥架,强电线路走一个桥架,消防强电走一个桥架