楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个“200×100”的小桥架。乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个
“200×100”的小桥架。
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求?
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:
42楼
你这里强电、弱电以及消防线缆分别共用桥架,我认为可以,但是有条件限制,民规P83第8.5.3条“有电磁兼容要求的线路与其他线路敷设于同一金属线槽内时,应用金属隔板或采用屏蔽电线、电缆。”,首先要知道你这里的桥架是什么桥架,托盘?槽式?梯级式?个人认为槽式桥架才具有金属线槽的EMC性能,加上金属隔板才能满足规范要求;当然,如果甲方是有钱主,设计采用的也都是屏蔽线缆,那更无所谓了。:lol你是甲方专业技术代表,为业主利益考虑,肯定不允许不该花钱的地方花钱了。。。
回复
43楼
感觉中间有隔离板,如果桥架妥善做好等电位连接,应该没有问题
回复
44楼
我是新手,过来学习的
回复
45楼
最好按原图分开,不合并
回复
46楼
分开设置。
回复
47楼
这问题太低级了,讨论的没意义
回复
48楼
星期一的鹰 发表于 2014-6-13 23:25 估计是我问的方式有问题吧?其实我是想说,消防强电和非消防强电的合并,以及安防弱电和非安防弱电的合 …不行。消防强弱电是防火线槽
回复
49楼
不同电压等级的线路不要合并,消防跟非消防合并时要加隔板,消防弱电与普通智能化用电最好的分开,除非屏蔽做的很好才可以,要不然普通智能化与消防弱电的信号会相互干扰。
回复
50楼
最好尊重设计师的意见,但是根据楼主的问题,应该是非消防强电和强电合并,非消防弱电和弱电合并,桥架中间加隔板并做好相应的措施,这个是完全可以的。支持8楼的观点。
回复
51楼
还是分开的好呀
回复