强电桥架和弱电桥架可以随便合并吗?
星期一的鹰
2014年06月12日 16:42:31
只看楼主

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个“200×100”的小桥架。乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?

楼主学的给水排水,但是到了公司以后却接触了大量的电气专业的问题。
楼主在甲方的设计部门,这几日正忙着做图纸的审图工作。
正好从下属的施工单位那儿提过来一个建议,说是原施工图设计的强电桥架还有消防强电桥架尺寸都太小了,分开来安装麻烦事,干脆合并成一个“600×150”大小带隔板分隔的大桥架;然后把弱电桥架(就是电视、电话、网络电缆)和消防、安防桥架合并成一个 “200×100”的小桥架
乍一听感觉好像很有道理,但是想一想,这些桥架不能这么简单直接合并的吧?
比如说,消防强电桥架是不是考虑到其系统的特殊性必须要独立开?这样的话,消防、安防桥架应该也要独立的吧?
如果贸然将消防、安防桥架与弱电桥架合并了,那么网络、电视等电缆内地信号会不会受到影响?这里是不是有什么电缆线之间的最小间距要求
求大神指点迷津,最好能用规范说话,感激不尽!
下面上图:











电井内桥架.JPG

免费打赏
roger88657
2014年06月17日 16:31:18
52楼
强、弱电之间其实只要屏蔽做到位,然后复合规范规定距离的话,放在一个桥架内其实不无不可。但消防是必须独立布设的!
回复
加加
2014年06月17日 17:18:45
53楼

学习学习了
回复
qq_1402385968949
2014年06月17日 21:05:21
54楼
应该分开的吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
liyanjunx
2014年06月17日 22:00:35
55楼
应该要分开,不会有干扰。
回复
yxh1971
2014年06月17日 22:15:25
56楼
这是绝对不允许的,强弱电一定要分开,否则后患无穷。
回复
tj880525
2014年06月18日 08:25:32
57楼
谢谢楼主分享
回复
tj880525
2014年06月18日 08:26:30
58楼
谢谢 楼主分享
回复
isaiahwu
2014年06月18日 08:42:46
59楼
按照要求分开设置,有些成本是不能节约的,节约了后,一是违规;二是存在干扰,引发一些不利的后续问题。当然,正是因为不分开会存在问题,所以才规定要求分开的。。。
回复
俊霖
2014年06月18日 09:38:11
60楼
学习了,很好啊
回复
weijingbin
2014年06月18日 09:50:47
61楼
业主权威说了算,让咋干咋干,但是最好有文字依据,避免以后扯皮