求教:消防手报和电气开关的高度可以一样吗?
l_keke1972
l_keke1972 Lv.2
2007年10月05日 17:28:42
来自于防雷减灾
只看楼主

我们在做的工程,到墙上开槽这节了。灯具开关高1400,手报按规范要求1500,距离远点的倒不觉得什么,有些地方,灯开关和手报紧挨着,高低差,很难看。想调成一样的。可又不知道,如果高度差是为了防止误按,调平了不倒误事了吗?但不调的话,又难看。各位高人教我。

我们在做的工程,到墙上开槽这节了。
灯具开关高1400,手报按规范要求1500,距离远点的倒不觉得什么,有些地方,灯开关和手报紧挨着,高低差,很难看。
想调成一样的。可又不知道,如果高度差是为了防止误按,调平了不倒误事了吗?但不调的话,又难看。
各位高人教我。
免费打赏
hhsscc
2007年10月07日 15:07:14
2楼

按GB50116-98 第8.3.2条,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m,是可以的啊.
回复
专业电气人
2007年10月09日 10:09:37
3楼
施工验收规范要求灯具开关高度应为1300,手报规定安装在1.3~1.5m都可以,我都是安装在1400。调平应该可以。
回复
l_keke1972
2007年10月10日 11:37:05
4楼
原来如此,谢谢各位老大。
待我和领导说说。
但一栋楼里,有些楼层和开关同高度,有些楼层一样不同没有问题吧?