3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
22楼
接地故障保护,这接线看不懂了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/blei.gif)
回复
23楼
跳闸就对,要使用4P的漏电断路器。
回复
24楼
3P漏电断路器没有N线,在使用220V当中是不能用的,你的进线没有把N线经过3P漏电开关,线路失去平衡引起跳闸。
回复
25楼
学习学习
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
~
回复
26楼
浪尽天涯 发表于 2014-6-22 17:09 3P漏电断路器没有N线,在使用220V当中是不能用的,你的进线没有把N线经过3P漏电开关,线路失去平衡引起跳闸 …N\PE一起接在断路器上口各一个接线端
回复
27楼
三相漏电开关,漏电试验是取任意两相电源.当你接220V时,按试验按钮,相当是通过一个线圈产生电流,达到漏电电流阀值,三相漏电开关就跳闸.
回复
28楼
这样接线使用还是可以,只是看做作为三个开关使用了,还是可以有过流切断能力,对于漏电不能准确感应有安全隐患,因此你按实验开关他要动作,这是只要有一相漏电流大于30ma或设定漏电电流就会动作。
回复
29楼
PE线接在断路器上 其实就是漏电了
回复
30楼
N线没有经过3P漏电断路器是无法使用220V线路用电的
回复
31楼
林子大了 鸟的种类就多了 不奇怪 就是不能出安全事故
回复