3P漏电断路器奇怪的现象
q123321aaa
q123321aaa Lv.11
2014年06月14日 18:21:51
只看楼主

3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。

3P漏电断路器,正常使用连接三相380V电源。今天在工地看到3P漏电断路器连接220V(火线、N、PE),按下测试按钮断路器跳闸,不知是什么原因。请教高手指点。
免费打赏
zhanxin1990
2014年06月20日 11:32:01
22楼
接地故障保护,这接线看不懂了
回复
ty3514
2014年06月21日 17:11:56
23楼
跳闸就对,要使用4P的漏电断路器。
回复
浪尽天涯
2014年06月22日 17:09:09
24楼
3P漏电断路器没有N线,在使用220V当中是不能用的,你的进线没有把N线经过3P漏电开关,线路失去平衡引起跳闸。
回复
easy0life
2014年06月23日 10:09:15
25楼
学习学习 ~
回复
q123321aaa
2014年06月23日 13:44:08
26楼
浪尽天涯 发表于 2014-6-22 17:09 3P漏电断路器没有N线,在使用220V当中是不能用的,你的进线没有把N线经过3P漏电开关,线路失去平衡引起跳闸 …N\PE一起接在断路器上口各一个接线端
回复
com16816
2014年06月23日 14:02:30
27楼
三相漏电开关,漏电试验是取任意两相电源.当你接220V时,按试验按钮,相当是通过一个线圈产生电流,达到漏电电流阀值,三相漏电开关就跳闸.
回复
jackson69
2014年06月23日 15:49:50
28楼
这样接线使用还是可以,只是看做作为三个开关使用了,还是可以有过流切断能力,对于漏电不能准确感应有安全隐患,因此你按实验开关他要动作,这是只要有一相漏电流大于30ma或设定漏电电流就会动作。
回复
cnrui
2014年06月23日 16:46:06
29楼
PE线接在断路器上 其实就是漏电了
回复
浪尽天涯
2014年06月23日 16:53:20
30楼
N线没有经过3P漏电断路器是无法使用220V线路用电的
回复
徐秀媛
2014年06月24日 08:49:09
31楼
林子大了 鸟的种类就多了 不奇怪 就是不能出安全事故