pkpm梁柱节点域抗剪计算问题:1.混凝土强度等级取值pkpm取梁柱较低的,个人认为应按柱;此问题周一与pkpm公司沟通。2.梁水平加腋在模型未输入时,pkpm未考虑,这个1.5倍系数可以考虑;3.第2条影响节点域计算宽度。4.关于节点核心区箍筋较大情况,考虑加腋后实际值多大,这个实际如何操作?
1.混凝土强度等级取值pkpm取梁柱较低的,个人认为应按柱;此问题周一与pkpm公司沟通。
2.梁水平加腋在模型未输入时,pkpm未考虑,这个1.5倍系数可以考虑;
3.第2条影响节点域计算宽度。
4.关于节点核心区箍筋较大情况,考虑加腋后实际值多大,这个实际如何操作?