2014年06月15日 20:31:01
只看楼主

问题 同上 很诚恳的请教各位,单元配电箱每户漏电保护器是1P的,我想知道如果才能避免这个上述现象,是不是零线共用的原因。

问题 同上 很诚恳的请教各位,单元配电箱每户漏电保护器是1P的,我想知道如果才能避免这个上述现象,是不是零线共用的原因。
免费打赏
lznybzw
2014年06月20日 17:36:47
12楼
1、单相漏电开关要么是1PN,要么是2P,哪有1P的?
2、你怎么看出来1家漏电,整个单元都停电?是什么现象得出的这个结论?
3、单元开关是什么开关,是否带漏电功能?漏电电流多大?
只有把这些细节、现状讲清楚了,大伙才能帮你好好分析。
回复
岭南雨林
2014年06月21日 10:51:39
13楼
威海冯 发表于 2014-6-18 22:13 非常感谢各位的回答,我发现主要是单元带漏电的 就容易跳闸我们当地的供电公司都要求单元电表箱总开关不允许使用漏电断路器。
回复
威海冯
2014年06月22日 13:35:40
14楼
jeffson-mo 发表于 2014-6-21 10:51 我们当地的供电公司都要求单元电表箱总开关不允许使用漏电断路器。使用了 带漏电的真不好,经常出现1户停电 整个单元没电
回复
岭南雨林
2014年06月22日 23:22:08
15楼
威海冯 发表于 2014-6-22 13:35 使用了 带漏电的真不好,经常出现1户停电 整个单元没电和国家规范不符合,但是当地的质监站基本知道供电部门要求,一般都睁一只眼闭一只眼
回复
铖3357
2014年06月24日 17:23:34
16楼
单元总开关是装的漏保吧
回复
wlz163dyx
2014年06月24日 22:29:22
17楼
单元总开关为啥要装带漏保的?一漏电肯定要跳。现在智能电表箱改后都不带漏保,都是单联空开。带漏保的开关都在住户家的配电箱里。
回复
岭南雨林
2014年06月25日 09:25:02
18楼
铖3357 发表于 2014-6-24 17:23 单元总开关是装的漏保吧设计上是有的,但是供电部门为了省事,一漏电跳闸后就打供电热线要抢修出动,所以允许不装漏电。
回复
wlz163dyx
2014年06月25日 16:52:31
19楼
jeffson-mo 发表于 2014-6-25 09:25 设计上是有的,但是供电部门为了省事,一漏电跳闸后就打供电热线要抢修出动,所以允许不装漏电。还有这设计?这不是扩大故障范围了么?一家漏电,单元停电。
回复
岭南雨林
2014年06月26日 09:27:38
20楼
wlz163dyx 发表于 2014-6-25 16:52 还有这设计?这不是扩大故障范围了么?一家漏电,单元停电。17#楼已经说得明白了
回复
岭南雨林
2014年06月26日 09:28:45
21楼
wlz163dyx 发表于 2014-6-25 16:52 还有这设计?这不是扩大故障范围了么?一家漏电,单元停电。设计上总电箱和户内照明总箱都有漏电保护,其他的17#楼已经说得明白了
回复