有一KTV总开关是100A漏电三线四线型,A相用电功率5KW,B相用电是3KW,C相是6KW空调,今天有一工人被N线电了一下,用万用表测量三相电压只有225V,三线线电压也没有超过400V,现在就是用数字测电笔测N线显示220V,用手摸有点触电感觉,关掉总漏电开关,检查开关进线端,用万用表测量电压都正常,用试电笔测N线只显示12v,合上总开关,用试电笔测量N线就有220v,A相测显示220V,B相显示12V,C相是220v,后来又用万用表测总开关出线端各相电压又正常,现在问题是为何关掉总开关用试电笔测B相有220v,N线只有12V,合上总开关,还没有带负载时,用试电笔测B相只有12V,N线有220v,我再用万用表测开关出线端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用电不平衡会产生这种现象吗,还是总开关问题,进线又没有接地线,我用试电笔测量隔壁铺面N线只有12V,希望哪位大侠指点问题出在哪里,KTV只有4天要开业了。

有一KTV总开关是100A漏电三线四线型,A相用电功率5KW,B相用电是3KW,C相是6KW空调,今天有一工人被N线电了一下,用万用表测量三相电压只有225V,三线线电压也没有超过400V,现在就是用数字测电笔测N线显示220V,用手摸有点触电感觉,关掉总漏电开关,检查开关进线端,用万用表测量电压都正常,用试电笔测N线只显示12v,合上总开关,用试电笔测量N线就有220v,A相测显示220V,B相显示12V,C相是220v,后来又用万用表测总开关出线端各相电压又正常,现在问题是为何关掉总开关用试电笔测B相有220v,N线只有12V,合上总开关,还没有带负载时,用试电笔测B相只有12V,N线有220v,我再用万用表测开关出线端AB相380V,BC相是387V,AC相是390V,上午各相用电不平衡会产生这种现象吗,还是总开关问题,进线又没有接地线,我用试电笔测量隔壁铺面N线只有12V,希望哪位大侠指点问题出在哪里,KTV只有4天要开业了。
免费打赏
老灰兔子
2014年06月15日 20:48:19
2楼
用数显试电笔的数据当依据,无话可说!
回复
一指慢
2014年06月16日 06:43:01
3楼
“总开关是100A漏电三线四线型”???
回复
liyongjing12
2014年06月16日 08:00:16
4楼
很奇怪呀!有点不得其解!
回复
beida_energy
2014年06月16日 11:13:37
5楼
如果三相不平衡,N线上漂移电压超过10V也可以在夏天造成麻电的。
如果不能保证三相平衡,就要保证N线的完好,千万不要发生断N的事情。否则会烧的一塌糊涂的!
另外,N线属于载流导体,是有可能带电的,以后不要随便碰。
回复
dbg906
2014年06月16日 12:40:12
6楼
大家好,秃笔怎么赚?

土币
回复
py_solo
2014年06月16日 14:56:40
7楼
dbg906 发表于 2014-6-16 12:40 大家好,秃笔怎么赚?土币点别人空间,签到,打招呼,回复帖子。。。别问我是谁!请叫我雷锋!
回复
c553966085
2014年06月16日 16:41:49
8楼
还是开关问题,换一个试一下
回复
liyanjunx
2014年06月16日 20:34:33
9楼
今天查找昨天故障,用摇表测各回路的绝缘电阻,有一组绝缘值不稳定,只要装修工动一下,阻值会变化,是绝缘 层被破坏,重新换线,一切都正常,谢谢各位回帖。