管线综合的交叉检查命令后,交叉的怎么修改呢?我试了几遍,直接修改最近的检查井的井底标高,在重新埋深计算,检查井底标高又回到原来的了,相当于没修改,具体操作事怎样的?
管线综合的交叉检查命令后,交叉的怎么修改呢?我试了几遍,直接修改最近的检查井的井底标高,在重新埋深计算,检查井底标高又回到原来的了,相当于没修改,具体操作事怎样的?
2楼
修改的是交叉点上游还是下游的检查井的井底标高,有没有把井改为跌水井,埋深计算后有没有图面赋值?
回复
3楼
caoyutian1 发表于 2014-6-16 10:22 修改的是交叉点上游还是下游的检查井的井底标高,有没有把井改为跌水井,埋深计算后有没有图面赋值?下游,赋值了
回复
4楼
caoyutian1 发表于 2014-6-16 10:22 修改的是交叉点上游还是下游的检查井的井底标高,有没有把井改为跌水井,埋深计算后有没有图面赋值?需要改为跌水井吗?改坡度行不行?
回复
5楼
改上游啊,可以把上游的井改为跌水井,修改井底标高,也可以改坡度。
回复
6楼
caoyutian1 发表于 2014-6-16 10:55 改上游啊,可以把上游的井改为跌水井,修改井底标高,也可以改坡度。改了上游井底标高后,重新计算埋深,为什么该检查井标高又回去了呢?
回复
7楼
得把这个井设置为跌水井,再计算。
回复
8楼
caoyutian1 发表于 2014-6-16 11:16 得把这个井设置为跌水井,再计算。:victory:好了,谢谢啊!
回复