我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!
12楼
Q=KxFx(tn-tw)a 这个公式可以计算,墙体、窗户和屋面的负荷,那a这个温度修正系数,墙体的书上有,窗户和屋面的去多少?没太看明白
回复
13楼
温度修正系数呀
回复
14楼
老规范GB50019-2003第14页表4.1.8-1就有呀
回复
15楼
手上没新规范
回复
16楼
实际上随便哪本讲采暖负荷计算的书上均有
回复
17楼
跟着规范,一步步算一下,很简单的
回复
18楼
1.北外墙计算应扣除外窗的面积,应考虑朝向修正,北向的朝向修正率是0~10%,即北外墙耗热量为0.42*(6.6*3-1.5*1.5)*36.1*1.1=292.70W;
2.外窗的冷风渗透耗热量在规范上有详细的计算公式,你的计算公式看起来比较简单,但最终的计算结果应该差距不大;
3.西外墙的朝向修正是-5~0%,最后计算的的时候是191.04*(1-5%)=181.488W,而不是加5%;
4.地面耗热量计算采用的温度差不妥,地下室即使不采暖或者即使没有地下室,计算式中的tW也不应为室外计算温度-18.1℃,具体计算数值应按实际情况分析。
以上
回复
19楼
温度修正系数
回复
20楼
1.计算外墙围护结构基本耗热量的时候没有减去外窗的面积;北向也没有进行朝向附加。
2.计算冷风渗透耗热量有三种方法:缝隙法,百分数法,换气次数法,你想用的是缝隙法吧,但是公式本身都有问题,得乘以冷风渗透量。
3.屋面的围护结构耗热量也跟外墙和地面的公式一样。
建议楼主看看供热教材
回复
22楼
剪掉窗户面积
回复