老手帮我看下散热器的热负荷计算是不是正确,谢谢了!
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年06月16日 15:03:03
来自于采暖供热
只看楼主

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!

01111111110.jpg

免费打赏
wu.ye
2014年06月19日 08:10:55
23楼
lsl7250651 发表于 2014-6-17 09:56 想多学点建议软件设置时对照书本
回复
jesslee887
2014年06月19日 14:25:15
24楼
注意各种修正和附加,以及修正和附加到哪一项上。
回复
黑宇
2014年06月21日 09:39:23
25楼
各方向都有相应的修正系数
回复
esc111esc
2014年06月22日 00:12:02
26楼
好资料,赞一个。
回复
梦就在
2014年06月22日 08:34:33
27楼
现在都用软件计算,为什么不找一个软件
回复
idiot117
2014年08月13日 17:00:49
28楼
lsl7250651 发表于 2014-6-17 09:55 西外墙 属于冷面,负荷不应该增加么?只有北面是增加的,其他的都是减
回复
idiot117
2014年08月13日 17:04:43
29楼
我觉得你的渗入空气量有问题,建议再算一下
回复
yeshuangxi
2014年08月15日 10:47:48
30楼
根据 热负荷的计算方法,这样算是没有什么问题的 就这样做可以的。
回复
yeshuangxi
2014年08月15日 10:48:24
31楼
地板 门缝 等也要算的
回复
iowangs
2014年08月15日 17:14:26
32楼
屋顶也是这个公式
设计手册上都有详细的计算方法
回复

相关推荐