老手帮我看下散热器的热负荷计算是不是正确,谢谢了!
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年06月16日 15:03:03
来自于采暖供热
只看楼主

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w

我传图了,1001房间的采暖热负荷计算,是双层窗户1500x1500的尺寸,层高3米,外墙传热系数0.42,我这冬季室外温度是-18.1摄氏度,方向是上北下南。
1001:Q北外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(6.6x3)x(18+18.1)x1=300.21w
Q北外窗=KxFx(tn-tw)=3.5x(1.5x1.5)x(18+18.1)=284.29w
外窗冷风耗热量 Q冷=0.278xCpxVxPwx(tn-tw)=0.278x1.0056x1.4x1.2x36.1=16.95w
所以Q北外窗=284.29+16.95=301.24w
Q西外墙=KxFx(tn-tw)a=0.42x(4.2x3)x(18+18.1)=191.04w
西外墙修正-0.05=9.552 所以Q西外墙=191.04+9.552=200.59w
Q地面=FdxKpj.dx(tn-tw)=27.72x0.46x(18+18.1)=460.32w
所以总负荷,Q总=300.21+301.24+200.59+460.32=1262.367W , 这么算对么? 就老手指教下,我真是迷糊死了,急求,麻烦细点讲解,谢谢了,另外屋面的维护负荷怎么算也用 KxFx(tn-tw)这个公式么? 求解答 谢谢了!

01111111110.jpg

免费打赏
李工在线
2014年10月21日 10:11:09
33楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
ly900512
2014年10月24日 15:40:45
34楼
看着好像有点问题,就像是计算北外墙的面积时,应该去除窗户的面积
回复
ly900512
2014年10月24日 15:43:28
35楼
还有屋面的维护负荷也用 KxFx(tn-tw)这个公式
回复
yangyinabcd
2016年02月16日 11:19:16
36楼
还需要计算朝向修正!
回复
快乐的设计师
2016年02月17日 09:44:34
37楼
算的问题不少,如果是估算也可以,但是出计算书的话还是用计算软件。
回复
花生cr
2016年02月23日 21:23:11
38楼
谢谢楼主分享好资料
回复
快乐的设计师
2016年02月24日 11:05:32
39楼
外墙修正北向、东北、西北是增加的,其余方向是减少的。
回复
jxn107107
2016年03月24日 15:05:08
40楼
要加温差修正系数,室外计算温度根据墙体热惰性D选择确定室外计算温度。
回复

相关推荐