主梁和次梁相交处要放箍筋吗?
yanneng168
yanneng168 Lv.8
2014年06月16日 20:59:38
来自于建筑施工
只看楼主

主梁和次梁相交处要放箍筋吗?在11g101中看到斜交的主梁放了箍筋,次梁没有,没有看到正交的,在工地上去看,主次梁相交的部位都没有放箍筋,所以迷糊了,请问各位大虾,这个部分到底要不要放箍筋?

主梁和次梁相交处要放箍筋吗?在11g101中看到斜交的主梁放了箍筋,次梁没有,没有看到正交的,在工地上去看,主次梁相交的部位都没有放箍筋,所以迷糊了,请问各位大虾,这个部分到底要不要放箍筋?
免费打赏
diabloboy521
2014年06月21日 13:38:45
14楼
主梁上要放置箍筋的,交接处也要放!
回复
xyj1770
2014年06月21日 17:04:36
15楼
首先次梁主筋应该是在主梁主筋的上面,应该保证主梁的满布箍筋,及交界处的加密。次梁的话应该不加密。除非图纸有要求。
回复
我本平凡
2014年06月22日 16:21:13
16楼
主梁的箍筋需要设置
回复
yangxu3450345
2014年06月23日 10:44:31
17楼
主梁箍筋正常放置,主梁在交接处每侧加三道加密箍筋@5,设计有要求加吊筋的,应加设吊筋,次梁可不放置箍筋。
回复
chonglangban
2014年06月24日 09:05:43
18楼
主梁的不要断,次梁的不用放;
按说次梁的宽度比较小,主量的筋也就是2~3个,间距200的话就是400~600了。

其实你知道是怎么设计出来的就明白了,别只扣规范
回复
lt1980lyh
2014年06月24日 09:23:37
19楼
主次梁相交,节点处一般按主梁配箍,次梁主筋伸入即可,同时在节点两侧主梁一般加三道箍筋间距大概是50进行加强
回复
happyme14
2014年06月26日 16:32:26
20楼
正常放,如果有加密箍筋设计会注明,
回复
岛上居民
2014年06月26日 20:03:10
21楼
学习中、、、、、
回复
haibonihao
2014年06月26日 20:10:34
22楼
这个问题在03的图集上能找到, 主梁与次梁交叉节点中间主梁的箍筋照设,次梁主筋进主梁锚固范围内,次梁的箍筋不设.次梁的箍筋从主梁边50开始布置. 嘿嘿,有些人连问题都不看清。。。。
回复
co1446986573668
2015年11月25日 21:14:44
23楼
主梁与次梁相交区域,只有主梁箍筋正常布置,次梁在相交区域,不布置箍筋。大家都知道,次梁以主梁为支座,那么次梁一定对主梁受力有削弱,所以,要对主梁进行加强,也就是需要在主梁上设置附加箍筋或附加吊筋,来弥补对其的削弱。。我也是学钢筋翻样的,所以,大家共勉,也不知道现在回答对你还有不有帮助,,如果我说错了,希望你给我纠正。

cof1567472467115:有道理!应该是这样的!

回复

相关推荐

APP内打开