关于单元式住宅户门、楼梯间、电梯、窗间墙、窗槛墙的相关规定 1、 《高规》第 6.1.1.2 条: 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为 甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于 1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 2、 《高规》第 6.2.3.1 条: 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为
关于单元式住宅户门、楼梯间、电梯、窗间墙、窗槛墙的相关规定
1、
《高规》第
6.1.1.2
条: 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为
甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于
1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
2、
《高规》第
6.2.3.1
条: 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为
乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
《高规》第6.2.3.2
条: 十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。
《高规》第6.2.3.3
条: 十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间
3、
《住宅建筑规范》第
9.4.1
条: 住宅建筑上下相邻套房开口部位间应设置高度不低于
0.8m的窗槛墙或设置耐火极限不低于1.00h的不燃性实体挑檐,其出挑宽度不应小于0.5m,长度不应小于开口宽度。
4、
《建规》第
5.3.11
条:
居住建筑单元任一层建筑面积大于
650m2,或任一住户的户门至安全出口的距离大于
15m 时,该建筑单元每层安全出口不应少于2 个。居住建筑的楼梯间设置形式应符合下列规定:
(2) 其它形式的居住建筑当建筑层数
超过
6
层或任一层建筑面积大于
500m2 时,应设置封闭楼梯间,当户门或通向疏散走道、楼梯间的门、窗为
乙级防火门、窗时,可不设置封闭楼梯间。
当住宅中的电梯井与疏散楼梯相邻布置时,应设置封闭楼梯间,当户门采用
乙级防火门时,可不设置封闭楼梯间。
当电梯直通住宅楼层下部的汽车库时,应设置电梯候梯厅并采用防火分隔措施。
单元式住宅相关规定总结如下:
名称
|
楼梯间
|
户门
|
电梯
|
上下层
窗槛墙
|
窗间墙
|
1~6
层
|
一部开敞式楼梯
|
防盗门
|
不设
|
0.8m
|
|
7~9
层
|
一部开敞式楼梯
|
乙级防火防盗门
|
一部普通电梯
|
0.8m
|
|
10~11
层
|
一部开敞式楼梯
|
甲级防火防盗门
|
一部普通电梯
|
1.2 m
|
1.2 m
|
12~18
层
|
一部封闭楼梯
|
甲级防火防盗门
|
一部普通电梯
一部消防电梯
|
1.2 m
|
1.2 m
|
19
层及以上
|
二部防烟楼梯
|
防盗门
|
一部普通电梯
一部消防电梯
|
0.8m
|
|
1
、1~6
层住宅单元面积不大于500
平米,户门至安全出口距离不大于15
米。
2
、7~9
层住宅单元面积不大于650
平米,户门至安全出口距离不大于15
米。
3
、10~18
层住宅单元面积不大于650
平米,户门至安全出口距离不大于10
米。
4
、楼梯间窗口与套房窗口最近距离不小于1.0
米。
|
问题一:单元式住宅的防火分区如何划分,如上下两层分属不同防火分区,窗槛墙是否须满足2米间距?如不同单元分属不同防火分区,单元间窗间墙是否须满足2米间距?规范依据?
问题二:
《高规》第
6.1.1.2
条:“窗间墙宽度、窗槛墙高度大于
1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅”中“窗间墙”指单元间窗间墙还是同单元两户间?
问题三:19层及以上住宅使用剪刀梯较为普遍,且剪刀梯多于消防电梯共用前室,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?电梯厅(前室)宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题四:12~18层为封闭式楼梯加消防电梯前室,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?电梯厅(前室)宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题五:11层及以下采用开敞楼梯间,楼梯间轴线宽度多少为宜,计算依据何规范?
问题六:楼梯间、前室剪力墙厚度垂直方向有变化时如何确定楼梯间及前室轴线宽度?