一、全面通风设计计算方法
1.按换气次数计算法(无特别要求的情况下均可采用)
换气次数指的是一个小时这个房间要更换几次空气,单位通常是次/h,这个值为已知值,
可以在设计手册、规范上查到,或者由主专业提条件中会要求。
需要计算房间的体积,与换气次数的乘积就是通风量,如:
没有风管连接我们一般可认为风机压头很小。
计算完通风量,我们就要选风机了,风机可以按照计算数据,参照风机样本选基本对应的型号,已便于我们确定风机的用电量和尺寸、重量等,给电气提配电、给建筑提留洞,还可能会给结构提风机重量的条件。
风机的排布一般根据选型的台数自由均匀排布即可。
以上说的是最普通的房间通风计算,一般是排除余热余湿及异味,无特殊严格要求。
2.热平衡计算法
主要根据发热量计算,有相关专业提设备的功率,根据功率就算发热量,根据发热量及室内外温差,计算出排风量(手册有公式)。
二、通风设计的几种情况
三.局部排风计算
前面排风说的是整体换气,局部排风意思即是局部换气,主要用在几种散发有害气体的点,比如实验柜,通风柜。
1.局部通风的计算方法
局部通风一般不是按照换气次数计算,因为是局部,无法确定换气体积。
我们这时就要按操作面风速计算法,比如局部排风罩,按照通过罩口面的风速,通风橱按照通风橱开口处的风速,一般取0.5m/s的风速。具体可以查设计手册。
2.排风罩的设计尺寸和高度可以参照设计手册,没人记公式。
四、风机形式的选择
这些会了,通风设计就没有什么问题的了。:P