本项目想把地下室底板外防水改成内防水,设计院不同意,说是强规规定必须做外防水,但是设计院又无法提供此强规。求高手解答,谢谢!
本项目想把地下室底板外防水改成内防水,设计院不同意,说是强规规定必须做外防水,但是设计院又无法提供此强规。求高手解答,谢谢!
2楼
《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008第3.1.4 条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。
黑体字,是强条!
回复
3楼
设计院依据这一条,不同意是对的
回复
4楼
那有做内防水的呀,没做过工程?
回复
5楼
光从字面的意思看:可不可以做内防水不是很明确吧?至少有歧义的---迎水面的主体结构需要用自防水混凝土,其他防水措施可没有规定非的做在外面的。----不知道条文说明怎么样?请知道的大侠补充。
但是,实际上做内防水效果肯定差,而且水平构件部位就基本无法解决问题了。因此,如果规定地下室就用外防水还是合理的。
回复
6楼
求大侠补充,如果不是强规,是不是可以改成内防水。
回复
7楼
fox_ox 发表于 2014-6-19 09:55 《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008第3.1.4 条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据 …迎水面(地下室底板、外墙、顶板)采用抗渗混凝土是没错,但是这条没规定一定要外防水。《地下防水工程质量验收规范》4.4.1涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受震动作用的地下室工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。 如果采用无机防水涂料,是不是可以采用内防水? 是否有其他条纹明确规定不能采用内防水?求解!
回复
8楼
感谢楼主分享
回复
9楼
设计院意见是对的呀
回复
10楼
地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,从防水角度看外防水是首选,内防水可理解为堵。
回复
11楼
卷材防水或涂料防水层应当做在迎水面,否则在长期水压力或渗透力作用下,抵消了其粘接力后会破坏,所以应当做在迎水面。仅靠抗渗混凝土不可靠。个人意见,仅供参考。
回复