本项目想把地下室底板外防水改成内防水,设计院不同意,说是强规规定必须做外防水,但是设计院又无法提供此强规。求高手解答,谢谢!
本项目想把地下室底板外防水改成内防水,设计院不同意,说是强规规定必须做外防水,但是设计院又无法提供此强规。求高手解答,谢谢!
12楼
可以设置内防水层,根据防水材料性质来判定。一般用卷材类为外防水层,如采用无机防水涂料,对于底板就只能采用内防水,因无机防水涂料须直接作用于钢筋砼表面才能起作用。无机防水涂料对于外墙于顶板,可设置在其外侧或内侧(设置在其外侧为好)。
回复
13楼
设计院的意见是对了。
回复
14楼
防水不仅仅是放渗漏,更要防对主体结构构件的侵蚀
内防水效果差,对主体构件保护不周
如果地下水位不高的情况下,内防勉强说得过去
否则一定要外防水
回复
15楼
虽然没有强条规定采用外防水,但设计院的做法是经过考虑的。
回复
16楼
内防还能保护结构吗?
回复
17楼
赞同防和堵的概念
回复
18楼
嗯,虽然说规范上没说,但内防水的效果肯定没外防好了,除非楼主有苦衷,必须采用内防水。。。。。
回复
19楼
非常有价值的东西!赞成“迎水面防水是首选,内防水是封堵”,实际若出现渗漏话特别是大面积渗漏还要采取“引漏点”法,小区地下室商业顶板多处有漏点,封堵后漏点漂移,索性试点歪招,倒接变径引流,效果还不错!
回复
20楼
非常感谢楼主分享!这正是我需要的
回复
21楼
秋霜剑 发表于 2014-6-21 10:16 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,从防水角度看外防水是首选,内防水可理解为堵。这个理解不错。外防水相当于是防止外面的进入内部;内防水相当于是堵住内部的不让它出去。
回复