32楼
补充一点,隔离开关一般仅起隔离电压的作用,不承担通断负荷电流或切断短路电流的作用,主要是为了检修的考虑,故一般装在负荷开关或断路器的前面;而负荷开关虽然不能切断短路电流,但能通断负荷电流,价钱比断路器便宜,一般与熔断器配合使用
我赞成这一条,开关柜都是这样做的
回复
33楼
这个问题我认为八楼说的我赞同
回复
34楼
如果安装位置仅需要隔离功能,例如检修时拉开,选隔离开关即可,如要切断较大电流,则需选负荷开关.
对于具体产品,即使是一个隔离开关,也不是完全断不开电流,可看其技术数据,例如其AC10,AC20条件下的电流值(参见GB14048相关解释),即可知道其适用场合.
回复
35楼
隔离开不可带负荷电流大于5A下拉闸,而负荷开关可以.
回复
36楼
同意8楼
回复
37楼
我认为17楼与34楼说得很对,具体情况要具体分析,谢谢!
回复
38楼
看了上面的东西,感觉这是个很好的学习场所,能得到很多,谢谢大家, 初学者
回复
39楼
同意大家看法
回复
40楼
不太同意楼上的一些说法!
负荷开关和隔离开关不是一回事啊!什么负荷隔离开关,用在220KV上都不好使,还有,用了隔离开关还用负荷开关的多的是.我们几个变电所都是啊!
负荷开关,隔离开关,他们的区别比较麻烦.有相似,也有不同.
综合楼上的说法,就明白差不多了
回复
41楼
高压负荷开关有简单的灭弧装置,能通断正常的负荷电流和规定的过负荷电流, 但不能断开断路电流,必须与熔断器串联使用.
隔离开关只起隔离作用,不可以带负荷操作.有明显断开点.必须与断路器串联使用,具有隔离电源保证安全检修的作用
回复