2楼
是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?
回复
3楼
lijz1027 发表于 2014-6-18 23:13 是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?图里器具位置跟实际图怎么也不一样?
回复
4楼
这个系统图是旋转了!
你把系统图旋转180°,就行了!
回复
5楼
淋浴间地漏?
回复
6楼
lijz1027 发表于 2014-6-18 23:13 是两个卫生间共用一条立管吗?照片里面怎么没看到立管啊?恩 两个卫生间公用一个立管 立管还没安装 但是现在安装有什么问题吗
回复
7楼
小熊根号二 发表于 2014-6-19 10:00 图里器具位置跟实际图怎么也不一样?位置做的不对
回复
8楼
地下室说的对,淋浴地漏你没连,二图少了!
立管位置应该在二图管堵位置!
回复
9楼
带淋浴卫生间缺地漏,50的管子上要做两个支架(500距离一个,2个都嫌少),50的90度弯要带检查口
回复
10楼
第一:左边卫生间安装跟平面图明显对应不上,如下图1:
第二,卫生间排水都是90°角,排水不畅,建议用45度弯头及斜三通,这是设计问题,如图2
第三:淋浴房地漏应采用带网框地漏。设计应注明,施工应注意安装。
回复
11楼
为什么卫生间不降板做同层排水?
回复