高手来看看卫生间排水做法 感觉哪里不对劲 求高手指点
jk15093356247
2014年06月18日 18:00:38
只看楼主

这里有平面图和系统图 求高手指点

这里有平面图和系统图 求高手指点

84632886-1f34873617a98dc3.jpg


84632886-5121171da5d3d8a3.jpg


846328864559a8e216c63db3.jpg


8463288646052deb95181863.jpg

免费打赏
udsniper
2014年06月26日 09:37:24
32楼
10楼很正解,感谢楼主与我们分享。谢谢10楼的解答
回复
shuihan0411
2014年06月26日 19:05:17
33楼
立管底部距离不够
回复
ryanbin_1
2014年06月28日 14:22:55
34楼
UPVC90度弯头和同心变径,90度弯头应改为两个45度弯头,采用偏心变径,支架偏少
回复
小草瑜
2014年06月28日 14:35:42
35楼
两个卫生间用一个立管不太好吧
回复
水专业
2014年06月28日 22:23:28
36楼
路过 来学习的
回复
嗨4你的益达
2014年06月30日 08:30:11
37楼
第三张跟最后一张的90度弯头处都应设置清扫口,不然可以用2个四十五度弯头代替,GB50015-2003中4.5.12第三条中说明水流偏角大于45度的排水横管上应设置检查口或清扫口,注:可采用带清扫口转角的弯头代替,
回复
xuzisheng2006
2014年06月30日 08:32:51
38楼
转角处要用两个45度弯头
回复
jxed123
2014年07月01日 11:09:03
39楼
注意设置清扫口,两个卫生间公用立管一定要设置清扫口
回复
jihai20062006
2014年07月02日 09:44:33
40楼
淋浴间地漏建议采用网框式地漏
回复
waiting119
2014年07月02日 14:53:54
41楼
马桶对着接有问题,会相互影响。立管接管处没有这种配件。淋浴房的卫生间缺地漏。
回复