高手来看看卫生间排水做法 感觉哪里不对劲 求高手指点
jk15093356247
2014年06月18日 18:00:38
只看楼主

这里有平面图和系统图 求高手指点

这里有平面图和系统图 求高手指点

84632886-1f34873617a98dc3.jpg


84632886-5121171da5d3d8a3.jpg


846328864559a8e216c63db3.jpg


8463288646052deb95181863.jpg

免费打赏
ira114
2014年07月07日 11:49:55
42楼
这排水横支管做法没见过。跨得有点大了。
回复
低调人生
2014年07月07日 17:43:29
43楼
两个卫生间合用一根立管,实际管配件没有正四通,只有正三通或斜三通,安装无法进行。三通分开连接又会造成一个卫生间横管安装高度过低。此图须优化。
回复
maomaochong36
2014年07月08日 14:35:39
44楼
路过学习!学习!
回复
zangaidetianshibb
2014年07月08日 14:57:37
45楼
学习了,谢谢楼主分享!
回复
zl1122zl
2014年07月09日 10:53:28
46楼
好像很厉害的样子
回复
y1937
2014年07月16日 13:55:27
47楼
穿墙管应加套管,立管位置离坐便器太近了
回复
qazwsxedc7654321
2014年07月17日 17:01:53
48楼
平面图和系统图对不上,系统图画错了