本帖最后由 w20050972 于 2014-6-19 08:39 编辑 看到楼主zhujianhui55的写在TWT2015之前-对TWT2015的改进意见,在这里抛砖引玉的写点对THvac2015的改进意见,不足之处,还望各位同仁见谅!部分内容参考了楼主zhujianhui55的内容,在此表示感谢! 别外,本人在工业设计院从事暖通设计,涉及到采暖、通风、除尘比较多,空调,特别是集中空调很多,因此所提的建议主要与采暖、通风、除尘设计有关。集中空调望他人补充。

本帖最后由 w20050972 于 2014-6-19 08:39 编辑

看到楼主zhujianhui55的写在TWT2015之前-对TWT2015的改进意见,在这里抛砖引玉的写点对THvac2015的改进意见,不足之处,还望各位同仁见谅!部分内容参考了楼主zhujianhui55的内容,在此表示感谢!
别外,本人在工业设计院从事暖通设计,涉及到采暖、通风、除尘比较多,空调,特别是集中空调很多,因此所提的建议主要与采暖、通风、除尘设计有关。集中空调望他人补充。
1. 引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2 个选项。参考了楼主zhujianhui55 的内容。
2. 天正的批量打印是到改进的时候了,现有的功能基本不能用,建议更新。建议版主参考一下,邱枫开发的批量打印程序 v3.5.9 或者是打图精灵v6.0 等,前者免费使用,后者需要版权。个人觉得批量打印程序 v3.5.9 相当不错,且自动识别了天正图框,但每次选择打印设置比较麻烦,望能改进这个功能,能直接选择打印机即可。后者功能上没有前者完善。如打印成pdf 时,文件名难以自动编号等。
3. 单注标高中的字高如3.5 等,设置成下拉列表框可以选择字高,可以根据需要输入字高,参考多行文字中的字高的样式。建议将标高内容设置成可直接输入模式(现在鼠标来回移动到对话框麻烦, THvac8.5 版本中的那样,个人觉得较好),如果不修改或修改后,单击其它位置则确认标注内容。
另外,单注标高默认值应 标注精度为 0.000 ,带基线(长度可按用户需要改变),因为建筑图通常是三位有效数字却带基线。 如《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010 中单位均是mm ,而标高是以m 为单位,所以默认标注精度为0.000 较妥。
以前提过,版主也认可,就里未看到在软件中修改。
4. CAD 选项中 不选中 T3 天正文字中英文打断时。
单行文字(含有中文、英文和数字)的t3 格式导出时,形成连续的一行。
多行文字(含有中文、英文和数字)的 t3 格式导出时,一行的多个字符,中文和英文间,英文单词间断开,不能形成连续的多行(一行的多个字符连续)。全英文多行文字时,出现多行英文单词间断开,或者是多行文字时导出 T3 时成一行。望改进。
5. 建议THvac 中增加结构专业中的钢架构(不包括檩条等),主要是型材、焊接等,在设计中,特别是在详细节点图的设计中用的较多,如果没有这些基本单元,设计起来比较麻烦。建议增加螺栓、螺母等紧固件(建议参考新的标准,标准太多,不一一列举)。焊接部分图例建议参考新的制图标准。《技术制图 焊缝符号的尺寸、比例及简化表示法》 GB/T 12212-2012 ,《焊缝符号表示法》 GB/T 324-2008
特别是国外项目中,要求安装节点图画的很细,如果有型材、螺栓螺母紧固件、焊接等基本单元设计极为方便。 现在我的做法是合并了天正结构,具体的方法网上有。
6. 通风厨的排气罩,收尘罩等,版主说已经移到工业版。天正电气有民用和工业两模式,个人认为这种模式是甚好。能否参考天正电气的模式,暖通亦采用民用和工业两模式。暖通的应用分成民用和工业两部分,民用部分在《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736-2012 中作出要求,而工业部分在《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(征求意见稿) GB 50019 (原采暖通风与空气调节设计规范改成了工业建筑供暖通风与空气调节设计规范)将除尘净化列成独立的一章(第 7 章)。建议版主关注。
另外,目前还末看到过工业版的暖通,版主能不否透露一下了?
7. 建议将引线标注的箭头样式默认成为无,对齐方式为居中, 标注样式应符合《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T 50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T 50114-2010 的要求。现有的版本默认的模式不符合上述标准的要求。
另外,引线的长度按文字的宽度自动调整,如楼主 zhujianhui55 所说的。
其次,天正暖通现的引线标注中文字到引线的距离太宽,建议版主参考一下 天正电气中的引线标注,文字相对基线距离系数的概念,用于调整两者间的相对距离。
8. 焊接风管配件中的弯头有问题,主要是端头节和中间节,通常端头节角度是中间节角度一半。 弯头、三通、变径等,建议版主参考一下《全国通用通风管道配件图表》(中国建筑工业出版社,1978 年出版)中弯头的要求。
该问题已经向版主提过,望版主能给予关注。
9. 采暖的热负荷、水力计算建议 再优化,现在的版本问题比较多, THvac2014 中生成框架图时有问题,水力计算现在使用不方便。
10. 细节问题,如标注样式、标高样式等的默认样式应采用国标推荐模式,符合《房屋建筑制图统一标准》 GB/T 50001-2010 ,《建筑制图标准》 GB/T50104-2010 ,《暖通空调制图标准》GB/T50114-2010 的要求。在启动软件时设置成默认,这样使用者更方便。现在的软件虽然说能设置成符合国标推荐模式,但每次启动软件时要设置,使用不方便。
11. 图层问题,现在的图层当用户按实际需要修改后,风管(双线)的边界线、中心线出现均为粗线的显示,打散后正常。建议能修改成用户按实际需要的情况。
12. THvac 表格的快捷键或命令在长时间使用时,出现不响应的问题,软件启动时天正的快捷键有时不能默认启动,望版主检查一下程序。
13. 建议开发简单的修改线性比例、多段线线宽、文字比例等的小工具,类似于天正绘图工具中的自由复制等,现在CAD 在属性中修改,每次要打开CAD 属性使用麻烦。如有必要,我可提供Lisp 程序,供参考。
14. 软件的不稳定性问题望改进,时不时的出现,未知错误而关闭 CAD ,这个极影响用户的使用。

暂时提这些,不足之处,望见凉。更望其它楼主补充。谢谢!

免费打赏
yuedicz
2014年07月23日 16:16:31
12楼
热负荷计算时,搜索房间功能需要完善,对于无法自动搜索到的供暖空间应增加手动添加功能。我尝试复制搜索出来的房间到没有搜索出来的房间里,但是计算结果中各维护结构还是你复制的那个房间的。
回复
skyright
2014年07月28日 16:25:49
13楼
yuedicz 发表于 2014-7-23 16:16 热负荷计算时,搜索房间功能需要完善,对于无法自动搜索到的供暖空间应增加手动添加功能。我尝试复制搜索出 …可以试试如下方法添加房间对象:1、计算——房间——查询面积——任意多边形面积查询,先生成一个房间对象,这个房间对象是建筑的实体,没有暖通的信息,直接提取的话是没有围护结构信息的,只有一个房间链接。2、当建筑底图是天正建筑5以上绘制的,可以通过搜索房间命令,把围护结构的信息更新到这个房间对象上,然后负荷计算提取就可以了;当建筑底图不是天正建筑5以上绘制的,或者是转过T3的,就只能手动在负荷计算界面手动添加围护结构了。
回复
yuedicz
2014年08月05日 19:05:29
14楼
yuedicz 发表于 2014-7-23 16:16 热负荷计算时,搜索房间功能需要完善,对于无法自动搜索到的供暖空间应增加手动添加功能。我尝试复制搜索出 …好,谢谢你
回复
zaidongfang
2014年10月09日 08:48:31
15楼
skyright 发表于 2014-7-28 16:25 可以试试如下方法添加房间对象:1、计算——房间——查询面积——任意多边形面积查询,先生成一个房间对 …版主你好,我在中央空调厂家,现在用天正暖通,发现和鸿业有很大差距额,我简单举几个例子1、机房部分极不完善,相应的图块模板太少,甚至不能用。就拿分集水器为例子,不能生成大样图。建议增加水泵,冷却塔,分集水器,制冷设备等大样图。2、不能自动形成立管图,画起立管太麻烦3、风管水力计算,风口不能放置在主管上,如果放在主管上,那么水力计算完毕更改管径的时候,风管居然在风口出变径,这也是最奇葩的地方,希望斑竹采纳4、个人觉得理想话的一点,因为我们要经常画机房施工图,机房系统图能否自动生成,或者怎样更加简便。5、最后,楼主与各种机房外网打交道很多,天正在这方面比较差,希望能改进,谢谢。
回复
ly900512
2014年11月06日 16:35:13
16楼
本人主要是做地暖的,有一个地方每次用着都不是很舒服,就是盘管的开口方向,应该整成自由开口的,因为很多时候上面设定的方向及位置太局限(这一点浩辰暖通做得比较好)。
回复
kite376184824
2015年01月04日 23:47:48
17楼
支持,深有同感,系统不稳定是最大的问题,最后建议应该增加一项可以去除教育版本的功能或进一步优化模型和布局的使用功能
回复
万事屋白夜叉
2015年01月05日 09:12:26
18楼
同求工业版介绍资料, 419620702@qq.com