【每周交流会18期】安全照明和备用照明有什么区别?
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年06月19日 10:12:30
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 安全照明和备用照明有什么区别? 交流 内容 :GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。 请问: 1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?



◆◆◆◆




每周交流分层.jpg













交流主题:


安全照明和备用照明有什么区别?





















交流






内容






GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。










请问:


1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?


2、如何设计,才能在更低成本的情况下同时满足备用照明和安全照明的不同照度要求(如手术室)?


11.jpg




















(本周交流主题,由<无影版主>提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )












交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
























每周交流分层.jpg



11.jpg

免费打赏
黄小云
2014年06月29日 17:19:08
118楼
楼主辛苦了,感谢分享
回复
chenff081720
2014年06月30日 19:32:17
119楼
新手学习了
回复
dongk
2014年06月30日 21:17:03
120楼
长知识了。
回复
hlp051106
2014年06月30日 22:21:05
121楼

有帮助!非常好的文章,谢谢楼主!
回复
张静045
2014年07月01日 08:45:35
122楼
依据高规及建规并无安全照明及备用照明分类说明,民用电气有提及,故安全照明和备用照明均属于应急照明。因此安全照明及备用照明均应按建筑物最高配电等级供电切需采用耐火类电线电缆。
照明设计标准中备用照明指消防作业连续工作场所,其它严重场所,其指向为消防类。安全照明重点提及医院手术室。两者一般类场所规定不低于正常照度的10%,安全照明额外规定不低于15lx。
综合所述,两者配电用电线电缆并无不同,备用照明应指容许可切换时间比安全照明长。即一般表述,备用照明可以采用快速柴油发电机组后做备切换电源,安全照明需采用EPS或UPS做后备切换电源。在配电方式上,备用照明可启用末端双电源供电,安全照明还需在末端加装EPS或UPS。
其实就个人理解备用照明划入应急照明是不合适的,像商场类的备用照明就毫无必要。因此建议,备用照明除与消防相关作业场所、其它影响较大场所外采用末端双电源切换,采用普通电线电缆。安全照明采用耐火内电缆,双电源切换加EPS或UPS。
回复
isaiahwu
2014年07月01日 10:52:49
123楼
安全照明的照度值,有的是比低于一般照明照度值的10%,有的是5%,到底是什么比例?
回复
wjqgywjq
2014年07月01日 11:36:23
131楼
谢谢楼主分享的资料。
回复
酒店电气
2014年07月02日 13:39:17
133楼
米兰每周分享的案例都很有代表性,支持米兰。
回复
wm6318
2014年07月02日 15:39:15
134楼
好贴 必须顶!!!!!
回复
cnsxczzj
2014年07月02日 21:40:23
135楼
非常不错学习了
回复

相关推荐

APP内打开