◆◆◆◆ 交流主题: 安全照明和备用照明有什么区别? 交流 内容 :GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。 请问: 1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?
交流主题:
安全照明和备用照明有什么区别?
交流
内容
:GB50034-2013 (5.5.2) (5.5.3)中对备用照明及安全照明的设置提出了更具体的要求。
请问:
1、备用照明和安全照明在配电要求上有什么不同?
2、如何设计,才能在更低成本的情况下同时满足备用照明和安全照明的不同照度要求(如手术室)?
![11.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(本周交流主题,由<无影版主>提供!谢谢他一直以来为我们论坛做出的贡献!:handshake )
交流时间
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里
不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言
。
一周后我会通过大家的讨论,和论坛里各位版主及网友商议,评出比较满意的回复,整理出来分享给大家~~共同学习,共同进步!
![每周交流分层.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![11.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
75楼
新版规范定义更具体,把安全照明和备用照明分开。还有应急疏散照明也有描述。只要多看几遍文字理解下就好
回复
76楼
chenxi107985556 发表于 2014-6-20 09:41 应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照 …您这是从哪儿找到的?
回复
77楼
学习了,不错
回复
79楼
感谢楼主分享的资料
回复
80楼
有帮助!恶补基础知识
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
81楼
介个,好吧我来学习了
回复
82楼
安全照明和备用照明有什么区别?
回复
83楼
依据高规及建规并无安全照明及备用照明分类说明,民用电气有提及,
回复
84楼
非常好的文章,谢谢楼主
回复
85楼
建筑照明设计标准GB50034-2013中:
5.5.2 备用照明的照度标准值应符合下列规定:
1 供消防作业及救援人员在火灾时继续工作场所,应符合
现行国家标准《建筑设计防火规范))GB 50016的有关规定;
2 医院子术室、急诊抢救室、重症监护室等应维持正常照
明的照度;
3 其他场所的照度值除另有规定外,不应低于该场所一般
照明照度标准值的10%。
5.5.3 安全照明的照度标准值应符合下列规定:
1 医院手术室应维持正常照明的30%照度;
2 其他场所不应低于该场所一般照明照度标准值的10%,
且不应低于151x。
高层民用建筑设计防火规范2005版
9.2.1高层建筑的下列部位应设置应急照明:
9.2.1.1楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)。
9.2.1.2配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备
发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
9.2.1.3观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所。
9.2.1.4公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过 20m 的内走道。
9.2.2疏散用的应急照明,其地面最低照度不应低于 0.5 lx。
消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房以及发生火
灾时仍需坚持工作的其它房间的应急照明,仍应保证正常照明的照度。
回复