请教一下,半封闭压缩机回霜比较严重,感觉是回气较冷,有液击可能,但测了下回气压力为负值,请问这种情况是怎么回事?怎样有效避免?
请教一下,半封闭压缩机回霜比较严重,感觉是回气较冷,有液击可能,但测了下回气压力为负值,请问这种情况是怎么回事?怎样有效避免?
2楼
可能是缺氟吧。
回复
3楼
吸气压力都是负压了,回气温度肯定很低,r22的话差不多-40左右了吧,如果压缩机吸气端结霜没有超过电机的一半,就不需要担心。
回复
4楼
而且,吸气压力负压了,说明供液量很小,应该不会存在液击的可能
回复
5楼
要说明什么制冷制,冷媒少的话吸气压力会低,膨胀阀前会结霜。
回复
6楼
系统中的制冷剂加注过多,节流阀(膨胀阀)的开启度过大等,都会造成回气过热度小,压缩机湿冲程。
回复
7楼
这么多年的帖子了,相信楼主的问题已经解决了,没有解决也会另开帖子,就楼主问题来说,采用半封闭压缩机说明系统是中低温工况,比如小冷库,因为空调系统很少采用半封闭压机,系统低压偏低,压缩机还结霜,明显是蒸发器配置小了或者蒸发器换热不良,冷媒没有完全蒸发造成压缩机吸气带液了
回复
8楼
机头回液的结霜与低温结霜不一样,回液的结霜,机头会比较粘手,结出来的霜类似结冰一样,不容易融化。
回复
9楼
假如蒸发器配小了,压缩机的功率大于蒸发器的热负荷,那过热度就会加大,吸气温度变高,压缩机的运转温度高,就更不可能结霜了,这是必然的反应现象。
即使存在匹配不合理,压缩机仍旧会结霜,那也是因为膨胀阀的开启度过大,或者系统加多了制冷剂所致。
压缩机“回霜比较严重”,在湿冲程的状态下,工况反应值与实际会偏移,往往会与实际不相符(不真实),操作者必须要善于识别,认真对待。
回复
10楼
附图说明回复此帖的因果:
![QQ图片20210607145731_副本.png](https://fd.co188.com/group1/M01/D6/C0/rBBhIGC9yBqAPaHcAAMtVCJYPhk333.png)
回复
11楼
附图说明回复该主题:
https://bbs.co188.com/thread-8932692-1-1.html?orderType=1#replytop
![QQ图片20210607151717_副本.png](https://fd.co188.com/group1/M01/D6/C1/rBBhIGC9y8aAN_DKAAF26wK4WZs262.png)
回复