30HXC维修 电子膨胀阀
6529639
6529639 Lv.7
2014年06月19日 19:32:34
来自于中央空调
只看楼主

机组突然有一天报警了,56 复位,还是报56 ,,经检查低压故障,测试EXV发现打不开,检查电路板,发现该回路板子烧坏,跟换后,发现还是无动作,立即停止测试,检查EXV,发现脱扣,恢复后,正常运行。这玩野还会脱扣,看来没有什么不可能呀

QQ截图20140619181830.png QQ截图20140619181808.png QQ截图20140619181818.png 机组突然有一天报警了,56 复位,还是报56 ,,经检查低压故障,测试EXV发现打不开,检查电路板,发现该回路板子烧坏,跟换后,发现还是无动作,立即停止测试,检查EXV,发现脱扣,恢复后,正常运行。这玩野还会脱扣,看来没有什么不可能呀


QQ截图20140619181830.png


QQ截图20140619181808.png


QQ截图20140619181818.png

免费打赏
zhu1226063503
2014年06月19日 19:50:47
2楼
兄弟 你说的脱扣是第一张图? 拆下就是如图一?
回复
zhaowenliangde
2014年06月20日 08:31:12
3楼
难得一见的故障,谢谢楼主分享,恳请楼主再详细的介绍修理过程。
回复
zsp609953808
2014年06月20日 09:47:36
4楼
不懂这个啊
回复
6529639
2014年06月20日 19:29:44
5楼
zhu1226063503 发表于 2014-6-19 19:50 兄弟 你说的脱扣是第一张图? 拆下就是如图一?是的 拆下来就是第一张图
回复
qq_1398489088233
2014年06月23日 07:31:32
6楼
不懂这个啊
回复
lbktwx
2014年06月23日 10:27:33
7楼
求够多照片,求过程
回复
tom541100
2014年06月23日 19:50:21
8楼
同楼上朋友说。。。。
回复
小小菲菲
2014年06月23日 22:29:12
9楼
求够多照片,求过程
回复
梦就在
2014年06月23日 22:54:07
10楼
路过,学习学习。
回复
mafutz
2014年06月29日 10:42:37
11楼
呵呵,是开利的机组吧!
回复

相关推荐

APP内打开