本帖最后由 zhoujianrong-110 于 2014-6-20 17:58 编辑 strat水池建模时有时会对节点弹簧产生很多疑问,下面把自己找到的解释汇总贴出来,其实在strat官方论坛里也有的:1.水池建模演示中,池壁与底板之间的节点弹簧值为-20000,此值是不是个固定值,还是根据底板和池壁的相对刚度确定的呢?如何确定?答:这个弹簧用于计算水浮力对底板的作用,当计算土弹簧单拉时起作用。弹簧值应该大一些,起码要大于底板的土弹簧值。相当于根据
strat水池建模时有时会对节点弹簧产生很多疑问,下面把自己找到的解释汇总贴出来,其实在strat官方论坛里也有的:
1.水池建模演示中,池壁与底板之间的节点弹簧值为-20000,此值是不是个固定值,还是根据底板和池壁的相对刚度确定的呢?如何确定?
答:这个弹簧用于计算水浮力对底板的作用,当计算土弹簧单拉时起作用。弹簧值应该大一些,起码要大于底板的土弹簧值。相当于根据坐标确定弹簧力的方向
2.节点弹簧分正负号,正号为单向受压,负号为单向受拉,模拟土体弹簧作用主要用面单元荷载设置中的KS;
节点弹簧主要用在多格水池,某单格水池水压荷载下,其他格底板可能翘起的情况下。
在第二步“STRAT”计算时,点击受拉(压)计算,会有弹簧正负号说明,请查看,谢谢!
3.在侧壁的底部加节点弹簧输入负值(单向受拉),值的话一般应大于土体系数;
土体应为正值(单向受压);
第二步计算的时候,点击单向受压计算。
4.底板一般设面弹簧,侧壁的底部一般设节点弹簧。
5.面弹簧是文格尔系数,通过查文格尔系数表可以查到。节点弹簧是设置结构为不变体系的附加弹簧作用,一般取比较大一点。