外墙落地脚手架技术问题
攻城师49106
2014年06月21日 15:30:17
来自于建筑施工
只看楼主

外墙落地式脚手架搭设高度必须超过建筑物2米吗?有没有规范规定,依据是什么?

外墙落地式脚手架搭设高度必须超过建筑物2米吗?有没有规范规定,依据是什么?
免费打赏
xyj1770
2014年06月21日 15:59:51
2楼
这个我没查到,我只知道搭设超过建筑物或者构筑物是为了方便工人施工及安全防护的需要。具体高度应该超过多少这个应该没有要求!当然单排不能超过25m,双排不应超过50m.
回复
xyj1770
2014年06月21日 16:01:51
3楼
6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
这个是建筑施工扣件式钢管脚手架的搭设规范!
回复
wangjiyiok
2014年06月22日 15:13:21
4楼
本来就是防护用的,不高出来怎么防护?
回复
甲方施工员
2014年06月23日 10:10:54
5楼
安全防护高度要高出操作面的高度,但高度还真不知道是否有具体要求,两米是不是有点矮了,至少应达到一个标准层的高度啊
回复
无间道
2014年06月23日 11:05:47
6楼
一般宜超过1.5米以上。
回复
diabloboy521
2014年06月23日 11:08:17
7楼
JGJ130里有规定的,好像是1.5米吧
回复
bacda
2014年06月24日 09:33:20
8楼
甲方施工员 发表于 2014-6-23 10:10 安全防护高度要高出操作面的高度,但高度还真不知道是否有具体要求,两米是不是有点矮了,至少应达到一个标 …2米还矮啊,安全方面常规说超出操作面一步。规范上说的也就是超过女儿墙1米,檐口1.5米的。至少达到一个标准层的高度,不知道上面的高出来做什么用?
回复
甲方施工员
2014年06月24日 14:14:38
9楼
bacda 发表于 2014-6-24 09:33 2米还矮啊,安全方面常规说超出操作面一步。规范上说的也就是超过女儿墙1米,檐口1.5米的。至少达到一个标 …边柱和角柱的钢筋,支模;剪力墙钢筋,支模
回复
lpt408952407
2014年06月24日 15:51:04
10楼
我是来学习的。。
回复
miaojb1
2014年06月24日 16:33:48
11楼
学习了,1.5m比较合理
回复