塔吊基坑防护。。。。。。。。。。。。。
wind20031539
2014年06月23日 11:30:45
来自于地基基础
只看楼主

1,基坑规格为7.8mx7.8mx4.5m,在一电厂内,基坑不能放坡,在基坑的一侧为4.8m的水池,且水池里面充满了水,现在水池壁已经被挖得完全暴露出来(见图片),此时一般的情况为做槽钢支护,现场施工场地狭小,大挖机进不来,小挖机无法将槽钢压进土层里面,请教各位大大,此时有什么好的方法可以防护? 可不可以喷锚?

1,基坑规格为7.8mx7.8mx4.5m,在一电厂内,基坑不能放坡,在基坑的一侧为4.8m的水池,且水池里面充满了水,现在水池壁已经被挖得完全暴露出来(见图片),此时一般的情况为做槽钢支护,现场施工场地狭小,大挖机进不来,小挖机无法将槽钢压进土层里面,请教各位大大,此时有什么好的方法可以防护? 可不可以喷锚?

MH61Y]48V@UO02[PWPKF1@R.jpg


@G5S{2Z$Q}VAJXRGKWU]}IV.jpg

免费打赏
wind20031539
2014年06月24日 08:43:32
3楼
hairirenjun 发表于 2014-6-23 15:23 直接打桩把塔吊的基础做高点就可以了,何必挖坑呢现场施工工期不允许打桩,来不及了
回复
zhujiahao106
2014年06月25日 15:08:32
4楼
帮你顶顶,来高手解答
回复
lqddc
2014年06月25日 21:35:04
5楼
此小基坑可以采用内支撑支护——四周扎设脚手架,坑壁采用挑板、竹排挡土,在侧壁表面喷射水泥砂浆
回复
zq-cyt
2014年06月26日 15:31:49
6楼
已经无需支护了,赶紧抢工期吧。塔吊基础基坑施工完,回填后就没有安全隐患了。
回复
ryanstella
2014年06月27日 17:01:59
7楼
zq-cyt 发表于 2014-6-26 15:31 已经无需支护了,赶紧抢工期吧。塔吊基础基坑施工完,回填后就没有安全隐患了。回填完后水池外侧的土压力与开挖前不一样的话,对水池还是隐患。
回复
xingye8860
2014年06月27日 17:09:23
8楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,学习了
回复
小小菲菲
2014年06月28日 10:16:59
9楼
请高手赐教,谢谢
回复
梦就在
2014年06月28日 10:24:14
10楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,
回复
tcw12588
2014年06月29日 17:13:51
11楼
就塔吊基础来看,这个深度已经可以了,不知道是不是还要继续深挖。如果只是在这个深度的话,建议使用挡土板及脚手架斜撑
回复
zq-cyt
2014年06月30日 17:15:18
12楼
ryanstella 发表于 2014-6-27 17:01 回填完后水池外侧的土压力与开挖前不一样的话,对水池还是隐患。塔吊基础混凝土完成后,回填的土的高度已经很小了。原来的土压力都没有问题,现在更没有问题了。
回复

相关推荐