1,基坑规格为7.8mx7.8mx4.5m,在一电厂内,基坑不能放坡,在基坑的一侧为4.8m的水池,且水池里面充满了水,现在水池壁已经被挖得完全暴露出来(见图片),此时一般的情况为做槽钢支护,现场施工场地狭小,大挖机进不来,小挖机无法将槽钢压进土层里面,请教各位大大,此时有什么好的方法可以防护? 可不可以喷锚?
1,基坑规格为7.8mx7.8mx4.5m,在一电厂内,基坑不能放坡,在基坑的一侧为4.8m的水池,且水池里面充满了水,现在水池壁已经被挖得完全暴露出来(见图片),此时一般的情况为做槽钢支护,现场施工场地狭小,大挖机进不来,小挖机无法将槽钢压进土层里面,请教各位大大,此时有什么好的方法可以防护? 可不可以喷锚?
3楼
hairirenjun 发表于 2014-6-23 15:23 直接打桩把塔吊的基础做高点就可以了,何必挖坑呢现场施工工期不允许打桩,来不及了
回复
4楼
帮你顶顶,来高手解答
回复
5楼
此小基坑可以采用内支撑支护——四周扎设脚手架,坑壁采用挑板、竹排挡土,在侧壁表面喷射水泥砂浆
回复
6楼
已经无需支护了,赶紧抢工期吧。塔吊基础基坑施工完,回填后就没有安全隐患了。
回复
7楼
zq-cyt 发表于 2014-6-26 15:31 已经无需支护了,赶紧抢工期吧。塔吊基础基坑施工完,回填后就没有安全隐患了。回填完后水池外侧的土压力与开挖前不一样的话,对水池还是隐患。
回复
8楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,学习了
回复
9楼
请高手赐教,谢谢
回复
10楼
俺过来学习,刚开始也以为是多孔砖,
回复
11楼
就塔吊基础来看,这个深度已经可以了,不知道是不是还要继续深挖。如果只是在这个深度的话,建议使用挡土板及脚手架斜撑
回复
12楼
ryanstella 发表于 2014-6-27 17:01 回填完后水池外侧的土压力与开挖前不一样的话,对水池还是隐患。塔吊基础混凝土完成后,回填的土的高度已经很小了。原来的土压力都没有问题,现在更没有问题了。
回复