哪位大神会计算高压柜综保定值,教教小弟啊!!感激不尽!!!!!我自己照着公式算了很多次,计算出来的结果总是很大,(超出综保的整定范围),谁能指导指导我啊!!!!
哪位大神会计算高压柜综保定值,教教小弟啊!!感激不尽!!!!!
我自己照着公式算了很多次,计算出来的结果总是很大,(超出综保的整定范围),谁能指导指导我啊!!!!
12楼
感谢上传,下载学习中,很有帮助,感谢!
回复
13楼
偶手中的《配电设计手册》和《工业与民用配电手册(第三版)》中的保护计算公式是一样的。
回复
14楼
wboy8759 发表于 2014-6-23 20:31 老弟,看看这个资料不知对不对你那情况,不行再告诉俺(一般人俺不告诉他呢!)这东西没用,按上面的变压器速断保护接近30倍额定电流了,按这个保护定值算变压器早就成废铁了,我现场整定过N台变压器速断电流=额定电流X4.2倍除于互感器变比时间0秒,现场整定成功率99.9%,还需要一堆公式计算?
回复
15楼
感谢上传,下载学习
回复
16楼
谢谢啊,学习了
回复
17楼
wboy8759 发表于 2014-6-23 20:31 老弟,看看这个资料不知对不对你那情况,不行再告诉俺(一般人俺不告诉他呢!)兄弟 为什么要乘以4.2倍? 不是很明白
回复
18楼
感谢上传,下载学习中,很有帮助,感谢
回复
19楼
下载学习中,很有帮助,感谢!
回复
20楼
kobe8899 发表于 2014-10-10 17:03 兄弟 为什么要乘以4.2倍? 不是很明白躲过变压器励磁涌流就行了
回复
21楼
wd0577 发表于 2014-10-11 14:15 躲过变压器励磁涌流就行了对了 变压器过流整定值应该算呢?
回复